我家的空调我调的是制冷,一开始吹出来的风是冷风,但是之后空调发出很大的声音之后,吹出来的就是热风

我家的空调我调的是制冷,一开始吹出来的风是冷风,但是之后空调发出很大的声音之后,吹出来的就是热风?

空调系统异常导致空调压缩机出现保护性停机。
一般而言,出现这种异常情况大多是由于空调冷媒发生一定程度的泄漏、室外机过脏、室外机风机电机或者压缩机电容老化等问题导致的。
当空调冷媒发生一定程度的泄漏时,压缩机的排气温度和吸气温度升高,最开始可以制冷,后面就会出现排气温度过高保护停机;而当室外机风机电机电容老化容量衰减之后,室外机风量变小,散热不良,空调会出现排气压力过高保护;压缩机电容老化容量衰减,就会出现压缩机过热保护停机。所谓的出热风,是相对之前出冷风时候的状态而言的。
这种问题判断起来比较复杂,需要现场查看空调具体的运行状态才能最终确定。建议直接向空调厂家售后报修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-05
空调制冷模式下开一会出热风的现象应该是属于压缩机热保护了。
可以分为空调室内机主板的控制电路出现故障或者空调室外机四通阀转换错误。
解决方法:
1,过一两个小时冷却了就又能转了,查下系统缺不缺制冷剂。
2,外机散热好不好。
3,看看是不是漏氟。
4,看看电压是不是正常。
详情可电话咨询。
第2个回答  2012-07-06
估计是回水不畅导致结晶或者温度传感器失效,还是找厂家检查一下为好,最好事先调查一下警惕那些假冒厂家维修人员
第3个回答  2015-09-25
故障现象:不制冷
原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟,控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。?解决措施:更换低压开关,试机一切正常。
经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因。
第4个回答  2012-07-06
嘿嘿,该清洗了,是模式不对或者是里面电路短路了