MD320-22,22KW,380V变频器在更换负载重量后启动到设定的速度就出现Err07报警,自动停机。

如题所述

第1个回答  2012-07-02
是否因为惯性太大了,电机加速到设定速度时,加速惯性大,变频器由加速运行转为恒速运行时,电机惯性大,变频器表现为制动状态,如果没有外接制动单元和制动电阻,会马上报
Err07,一般情况加制动单元和制动电阻即可解决。
Err07叫恒速过电压。
第2个回答  2012-07-09
变频器的限流自我保护,修改加减速时间能部分改善,但是关键还是加制动电阻来解决
第3个回答  2012-07-01