77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器输出负载无力
变频器输出无力
是什么原因?
答:
可能的原因有:输出电路故障:变频器的输出电路可能存在故障
,导致无法输出电力。可能是输出电路元件损坏或连接线路松动等问题,需要检查输出电路并修复故障。
电源供应问题
:变频器的电源供应可能存在问题,导致无法正常输出电力。可能是电源线路故障、
电源电压不稳定
或电源开关未打开等问题,需要检查电源供应并解决...
台达
变频器
干活
没劲
怎么回事
答:
台达变频器干活没劲的原因是负载过重,参数设置有误,传感器故障,电源电压不稳定
。1、负载过重:负载过重,变频器输出功率会不足,导致工作效率低下。2、参数设置有误:变频器的参数设置不正确,例如电机参数、输出频率等,也会导致输出功率不足。3、传感器故障:变频器所连接的传感器有故障,例如编码器...
55千瓦
变频器
,拖动45千瓦电机,带载起动时电机
无力
,频率升高到12Hz时...
答:
个人觉得主要原因有:是在电机电缆连接完成以后,没有进行电机参数的设置
。至少要把电机的额定参数(额定电压、额定电流、额定功率、电机极对数等等)输入进变频器;在正确操作 1 的基础上若还发生这些问题,则很有可能是电缆的长度已经影响到了电机的稳定运行。这个时候要把电机每相的电参数(比如电阻、感...
变频器
带
负载
能力差是什么原因
答:
可能情况有:1、负载太重,变频器选型偏小,或电机出现问题 2、变频器性能差异
,除了各厂家产品性能外,矢量控制带载能力更强,看运行模式是否为矢量模式;3、变频器质量有问题。
正弦
变频器
空载没事儿,
负载
不行是怎么回事儿?
答:
出现此种情况一般请检查下列原因:1、变频器输出是否缺相,或者三相是否平衡
。2、变频器是否过小从而导致负载就启动不了。3、检查电机是否有问题。4、若电机、变频器都没有问题,试着把变频器的转矩提升一些。
变频器
正常工作,电机没有
负载
正常转动,有负载的情况下转不动,电机是...
答:
如果
变频器
、电机、接线、参数设置都没有问题的情况下,那么,就只有两条:一个是变频器与电动机之间的连接导线过长;另外一个,就是变频器的谐波问题了。一般情况下,变频器与电动机之间的连接导线长度超过50米,就建议在变频器的
输出
端加装变频器专用输出电抗器了,如果变频器与电动机之间的连接导线...
变频器
驱功能力不足会出什么情况?
答:
变频器
驱动能力不足,会出现以下几种可能性:1、难以推动
负载
;2、
输出
频率达不到≥50Hz;3、变频器会报过流、过载等故障,如果是通过扭矩增益等参数强行输出≥50Hz的频率的时候;4、变频器的使用寿命会缩短,因为是小马拉大车,导致变频器的硬件老化加速。一、变频器选型 变频器选型时要确定以下几点:...
什么情况下
变频器输出
力矩不够?
答:
一般
变频器
都有转矩提升功能,这个是自动提升功能,实质上这个自动提升转矩并不适合低频时力矩不足这个地方,至于为什么的呢?我在这里就不解释了,有空再交流 一般解决办法就是在低频时增加一点电压,使其转矩加大就是改变其V/F曲线,50HZ/380V这个比例是斜线,5HZ只对应38V电压,为了在5HZ时增大电压...
变频器
的低频带电机如果设成2HZ的话,
负载
重的话,转不起来,怎么解决,注明...
答:
和高兴帮你回答这个问题,我们都是同行,以后就是朋友了 1,2HZ运行的情况,应选用矢量型
变频器
,而且与变频器本身的性能有很大的关系,低频大力矩,如果还带不起来的话,可以把扭矩提升这个差数设高一点 2,如果低频状态下还是转不动,你就应该考虑换个别的品牌性能好一点的变频器,功率放大一档 ...
西门子v50
变频器输出
故障?
答:
1. 过载故障:
输出负载
过大,可能超过了变频器的额定负载范围,导致输出故障保护。2. 过电流/过压故障:电机或
变频器输出
电流/电压超过了设定值,可能是由于电机故障、电缆连接不良等引起。3. 欠压保护:输入电压过低,变频器会保护输出电路以防止损坏。4. 地错故障:地线接触不良或者接地电阻过大,会...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器输出无力
变频器输出无电压怎么解决
变频器运行无输出电压
变频器无输出电压故障
变频器显示正常无输出电压
变频器驱动电压正常无输出
西门子变频器无输出电压
变频器输入和输出的电压问题
变频器输出有电压无电流