如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设计秒流量相加吗计

如题所述

如果市政管网能保证室外消防用水量和水压并且有两路进水,则室外消防水量可以不计入消防水池内。如果不能保证,则需要计算在内。当你计算消防水池容积的时候,需要注意以下几点,第一,如果是单栋建筑,则要求把该建筑的室内消火栓,喷淋,室外消火栓三者之和计算。这个没什么难度,大家都知道。第二,如果是多栋的建筑群,则按最大一栋的用水量去计算。因为这是按一次火灾去计算的,这个很多人会走入误区。我举个例子你就知道了。
A建筑室内消火栓40L/s,喷淋30L/s。火灾延续时间分别是2h和1h。
B建筑室内消火栓20L/s,喷淋35L/s。火灾延续时间分别是2h和1h。
很多人都会直接40*2+35*1,其实应该是40*2+30*1与20*2+35*1,两者较大的数才是正确答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-25
是的,是三者之和。但室外消火栓用水量市政给水(水压、水流量)能保证的话,则不必计算消防水池贮水量,否则应计算在内,并有符合规范要求的消防车取水口。如不是高层建筑,可减去灭火期间消防水池的进水量。室内消火栓与喷淋系统的用水量由高规与建规规定(根据建筑物的性质、高度、面积)的水量及规定的灭火时间进行计算而得,当消防水池大于500m3时,应分成两个。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-04
消防水池的容量应按室内、外消防用水量与火灾延续时间之和计算,如仅储存室内消防用水时,则可按室内消防用水量计算。
相似回答