77问答网
所有问题
如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设计秒流量相加吗计
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-04
如果市政管网能保证室外消防用水量和水压并且有两路进水,则室外消防水量可以不计入消防水池内。如果不能保证,则需要计算在内。当你计算消防水池容积的时候,需要注意以下几点,第一,如果是单栋建筑,则要求把该建筑的室内消火栓,喷淋,室外消火栓三者之和计算。这个没什么难度,大家都知道。第二,如果是多栋的建筑群,则按最大一栋的用水量去计算。因为这是按一次火灾去计算的,这个很多人会走入误区。我举个例子你就知道了。
A建筑室内消火栓40L/s,喷淋30L/s。火灾延续时间分别是2h和1h。
B建筑室内消火栓20L/s,喷淋35L/s。火灾延续时间分别是2h和1h。
很多人都会直接40*2+35*1,其实应该是40*2+30*1与20*2+35*1,两者较大的数才是正确答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WW8YNqWNv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-25
是的,是三者之和。但室外消火栓用水量市政给水(水压、水流量)能保证的话,则不必计算消防水池贮水量,否则应计算在内,并有符合规范要求的消防车取水口。如不是高层建筑,可减去灭火期间消防水池的进水量。室内消火栓与喷淋系统的用水量由高规与建规规定(根据建筑物的性质、高度、面积)的水量及规定的灭火时间进行计算而得,当消防水池大于500m3时,应分成两个。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-07-04
消防水池的容量应按室内、外消防用水量与火灾延续时间之和计算,如仅储存室内消防用水时,则可按室内消防用水量计算。
相似回答
如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设计秒
流...
答:
如果市政管网能保证室外消防用水量和水压并且有两路进水,则室外消防水量可以不计入消防水池内
。如果不能保证,则需要计算在内。当你计算消防水池容积的时候,需要注意以下几点,第一,如果是单栋建筑,则要求把该建筑的室内消火栓,喷淋,室外消火栓三者之和计算。这个没什么难度,大家都知道。第二,如果是...
请问
消防水池的大小
、容量
怎么计算?
答:
消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间
比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。
消防水池
有效容积
计算
答:
消防水池有效容积计算方法:应该
是室内消火栓
Q1,
室外消火栓
Q2,
喷淋系统
Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时
消防水池的
容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分...
消防水池
有效容积
怎么计算
答:
消防水池有效容积怎么计算?公式:
消防水池有效容积=室外消火栓用水量+室内消火栓用水量+自动喷水灭火系统用水量+水幕系统用水量-火灾期间补水水量
。计算消防水池的有效容积通常需要考虑以下几个因素:1. 火灾风险等级:不同的建筑和场所有不同的火灾风险等级,根据建筑的用途和规模,确定火灾风险等级,这将影响...
消防水池的
容量
如何计算?
答:
因
室内消火栓
用水量为40L/s);将GBJ84-85中的18m³理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(与原GBJ45-82第6.2.3建筑物内自动喷水灭火设备的用水量,按30L/s计算巧合)。因此
设计消防
检与自动喷水灭火系统同时存在时出现高位水箱中的消防储量为36m³的情况(其他情况还多,不一一列举了)。 究竟如何理解规范,采用何...
消防水池大小如何
确定
答:
4. 补水量的
计算是
必须的,同时补水管
的设计
流速不应超过2.5米/秒。
消防水池是
专门建造的,用于储存大量水源以供固定或移动消防水泵吸水使用。在以下情况下,需要设置消防水池:- 当地市政给水管网或入户引入管无法满足
室内外
消防给水设计流量时。- 只有一条入户引入管,且
室外消火栓设计流量
超过20升/秒...
消防水池
体积
计算
答:
举个简单例子:一个商场,有
室内消火栓和喷淋
,最坏的情况是2个同时启用。消火栓按同时4个出水计算,计算出3小时的总用水量V1;然后按照160㎡喷淋的喷头启动计算1小时持续供水的水量V2;这样V1+V2就是
消防水池
应该拥有的容积。值得提出的是这个计算值可以减去灭火持续时间内的补水量。“作用面积”的意思...
大家正在搜
消防水池大小如何确定
如何计算消防水池
消防水池大小的要求
消防水池大小确认
消防水池容量一般多大
消防水池一般做多大
消防水池取水口
消防水池最小容积
消防水池一般多大立方
相关问题
如何计算消防水池大小?是将室内和室外消火栓系统和喷淋系统的设...
消防水池计算中,喷淋的设计秒流量该怎么算
在计算消防水箱时,室外消火栓设计秒流量是否也要算入其中计算?
喷淋系统设计流量如何计算
消防水池容量的计算正确否
消防水池容积计算时,消防水炮流量与喷淋流量是否叠加计算?
消防系统中,如何计算喷淋和消火栓的用水量?以及如何确定消防水...
消防水池有效容积计算方法