约克螺杆水冷中央空调开机时显示屏显示压缩机运转中.其实交流接触器并未动作,是什么原因.怎样处理?

这样情况以前也发生过,但有时重启后,正常运转!不过这次就是起动不了.显示电流过低.然后又延时300秒.

是不是接线有点问题,压缩机实际没上电,但PLC带电。所以程序上已经让压缩机运转了,但实际因没有电,所以并未运转。
个人感觉是电源或接线方面的问题。我们以前遇到过显示屏上压缩机的能调电磁阀已经通电、断电正常,但实际压缩机没转的,检查是接线的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-16
我知道这个问题我们刚刚处理了一个·请问你的机器是什么型号? 我球球号583631097加我在交流打开控制中心看看24和25号线有没有短接,如果没有短接就会出现你说的那种情况
第2个回答  2012-09-27
superguanyintu
已经回答你了。plc输出正常。压缩机没有工作当然没有电流。。plc输入检测不到电流。
第3个回答  2012-09-23
控制回路故障