ABB 变频器 ACS550 参数设置问题!

本人是新手,刚入手ACS550.变频器的参数设置中1001(外部1命令),1002(外部2命令)1102(外部1/外部2选择),这三参数是怎么样配合使用的?我的控制目标是,通过继电器和PLC两种方式控制变频器。继电器直接通过外部I/O控制,PLC通过MODBUS协议控制。中间设一个切换开关,切换继电器控制或PLC控制。如何实现?
谢谢!

你说的没有问题的就是按照你说的这个办法实现的哦!中间设置切换开关,其实就是中间继电器就可以实现的哦!把这个接入DI输入点DI3,1表示通过外部I/O控制;0表示通过PLC通讯控制的。
另外1001设置成I/O启动的启动命令比如接线是DI1,内部就设置DI1就可以啦!1002设置为通讯启动就可以啦!追问

谢谢您!您有没有相关的实例提供给我参考 啊?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考