怎么让继电器一直通电,但只吸合一下就断开?

我没看懂,能帮忙解释一下吗?(我想让继电器一直通电,但只吸合一下就断开,不重复,就一次。这个图是这个意思吗?)

K1继电器是通电吸合一下就断开,KA被K1启动后自锁而吸合。K1因为用的是K2的闭点通电前是通的,当通电后K1的辅助点把K2接通。K1只完成了K2的启动任务,K2能够吸合。

因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。

扩展资料:

继电器的主要作用:

1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。

2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。

3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
K1继电器是通电吸合一下就断开,KA被K1启动后自锁而吸合。K1因为用的是K2的闭点通电前是通的,当通电后K1的辅助点把K2接通,K2控制K1线圈的闭点打开K1线圈断电而释放。追问

好抽象啊,能画个仿真图我看看吗?

追答

说的就是你那个图

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-18
K1没有自保触头,就是接触器线圈电源的维持线的触头,K1只完成了K2的启动任务,K2能够吸合啊。