是从变频器反馈给DCS画面看到的电流是200A,控制盘上显示的电流是90A,用电流表测输出端是180A

楼上的的回答。所以说都是理论派,普通工频表,比如钳形表当然不可能准确。
但并不就是说,就不能作为判断故障的依据
变频器显示电流为2A,但实测已经到了5,6A了,甚至更高,那显然电流检测电路有了问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
你说的实际值是如何测量到的,如果是用工频电流表或者钳流表测量变频器输出的话是不准的,因为变频器输出的不再是正弦波交流,而是经过按照正弦波调制出来的高频尖窄脉冲(几个KHz),普通的工频仪表测量不准。
测量变频器电源一侧也不准,因为里面有高次谐波影响仪表。本回答被提问者和网友采纳