主梁16米中间一根柱子 架梁15米

材料为325水泥 主梁高65 宽30 架梁高60 宽24 主梁钢筋下5根25MM 上3根20MM 求参数
是否合理 ,安全性如何,混凝土怎么配比 前后15米 左右16米 中间一根柱子
怎么盖。 求解答 PS框架式
是房子 是门面房

借个,会出现问题的,你柱子的高度不能过高,个人初步断定应该属于室外装饰的凉亭之类的艺术造型。 根据配筋来讲的话上面没什么荷载, 而且你配筋也有问题。这属于4面悬挑构件 主受力钢筋在上面。还有没必要做这么大梁(可以考虑平板式加个柱帽,去掉梁采用双层双向钢筋网。上部没荷载的建议这么做1、美观2、施工方便)。混凝土强度的话C30足够咯。当然实际配筋需要演算。而你梁的配筋是绝对有问题的会产生倾覆的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-15
你对结构的理解不是很准确,主梁是8米,次梁是7.5米,梁高应该还算合理,配筋还合理,不过,混凝土不仅仅指水泥,你可以参考当地的混凝土配合比手册,325水泥能配出C30混凝土,不过,板一定要现浇,否则梁高可能偏小。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-15
水泥建议425配C30的就够了,框架梁大小适中,梁设置钢筋可以4/2,2/4,都用22的就可以,建议上部现浇板,配筋双层双向12的就够了,门口部位可以设置不超过1.8米的悬挑雨棚,长宽几乎相同,柱子设置柱帽,如果是单层,后期上部通过找坡形成破面,整体说来还行,柱高什么的都要注意点!