常用管道试压标准是如何规定的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-09
试压标准?是弄试压包吗。
按压力等级、管道分属区域、系统等。
详见GB50235-2011、SH3501-2011。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WNIvNp8qG.html
其他回答
第1个回答 2012-09-11
燃气见CJJ63-2008和CJJ33-2005标准
给水见CJJ101-2004标准
相似回答
给水
管道试验压力是如何规定的?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
水压试验的标准是
什么?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,
应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍
;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》...
给水打压
标准是
多少
答:
2、管道水压试验长度不宜大于1000米
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。3、
对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查
,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。4、
加压应采用带计量装置的机械设备
,且精度不应低于1.5级...
家用
水管试压标准是
什么
答:
一、家用水管试压标准是什么
家用水管试压标准为工作压力的1.5 倍,压力下降<0.05Mpa才是合格的
,各种材质的给水管道系统试验压力是不同的,其中金属管、复合管在试压下的10min内压力下降不能超过0.02MPa,而且降到工作压力后是不渗不漏才算合格,而塑料管在试压期间的稳压状态1h内压力下降不能...
管道压力试验的
合格
标准是
多少呢?
答:
管道压力试验的
要求和合格
标准是
按照国家标准规范GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
水管试压
规范有哪些?家用压力多大?保压时间多长?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
一般
管道试压标准是
什么啊?
答:
1)连接。将试压设备与
试压的管道
系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或...