77问答网
所有问题
”变频恒压供水两用一备 备用为定频“是不是两台主泵为变频控制,备用泵在主泵故障时工频切入
备用泵不受变频控制。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-05
你的理解是正确的,备用泵一般在主泵故障或者检修时开启,开启后为定频
第2个回答 2012-09-06
呵呵,这样备用泵要人工操作了。备用泵现在都做在一起了,也投入使用。这样防止水泵有水长时间不用。任何一台泵要维修或更换,只需打到“检修”就不投入工作了,不影响机组工作,直接维修。
相似回答
谁会使用
变频恒压供水
电脑
控制
器(型号:HD3000N)
答:
当系统只有一台
变频主泵
工作,且工作频率<=P24, P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵触点G4,以P01为低压,P21为高压,进行压力区间
控制,
如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则断开小泵工频触点G4,重新启动变频主泵工作。P24 附属小泵最低工作频率 0-50Hz 10 当变频主泵工作频率<=P24时,并且工作P28分钟...
变频恒压供水
系统有哪些特点?
答:
4.兴崛
变频恒压供水
系统根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当
一台泵
运转六小时或二十四小时,自动切换到另一台。5.兴崛变频恒压供水系统最大的特点为双恒压
控制,
生活消防可公用的一套设备,为用户节约投资。而且一机两用,大大的提高了使用效率。6. 兴崛变频恒压供...
变频器在恒压供水
系统中的应用。
答:
可应用
变频器
调整水泵电机转速,使系统维持在恒定的压力中。
高层建筑
变频恒压供水
系统设计
答:
变频恒压供水
方式的设计须遵循相关设计原则:(1)根据变频泵高效区的流量范围与设计流量的变化范围之间的比例关系,确定主水泵的数量,因高层建筑用户较多,给水系统负荷大,一般主泵宜设 2~4 台(不宜超过 4台),并设一台供水能力等于最大
一台主泵
的
备用泵
。在设计流量变化范围内,各台主泵宜均...
DB4610
变频恒压供水控制
器有什么优点?
答:
DB4610
变频恒压供水
控制器 1.1主要功能特点 1.可实现多达6
台主泵
+
1台
小泵的自动
控制,
每
台水泵
均可设为变量泵或定量泵,灵活配置,全面满足各种复杂的供水或消防系统;2.定时换泵功能,使各泵工作时间均衡,提高水泵平均使用寿命;3.具有消防泵巡检功能,在消防模式根据设定时间对消防泵定时巡检,...
变频
调速
泵在
消防和生活给水系统中应用?
答:
大厦
恒压供水
采用三
台水泵,
其中1#
泵为主泵,2
#、3#
泵为备用泵
。首先,1#泵由变频器供电工作,水泵电机转速随着调节器输出给
变频器控制
信号的变化而改变,以保持管网压力的稳定。用水量大
时,变频器
输出频率升高;用水量小时,频率降低。当频率上升到50Hz(即水泵全速运转时)仍不能满足供水需要时,则PLC自动将1#泵切换...
变频恒压供水
设计中为什么都是三
台水泵,
而
不是两台
或是四台?
答:
这么给你说吧,假如是100方的流量,我可选择一
台泵
,但是泵的功率75KW。现在的
恒压供水
系统中都是采用的闭环
控制,
也就是说水泵的出水大小直接引响到了水泵的控制系统。缺点:水泵启动频繁,单泵功率大,更耗电!设备使用寿命低。优点:点地面积小,单泵的成本低!如果我选用三台35方18.5KW的泵来用...
大家正在搜
变频器水泵恒压供水原理
恒压供水用什么样的水泵
家用恒压供水变频器
变频器恒压供水的参数
什么是定频和变频
冰箱变频好还是定频好
买空调变频好还是定频好
买变频空调还是定频空调
恒压供水设备
相关问题
一台工频两台变频备用恒压供水
恒压供水一拖三 工作原理是一个变频一个工频 一个后备这样吗?...
什么事变频器两用一备,带三个泵,只有一个变频器,如何切换呢?...
三台132KW水泵,两用一备,主用变频器启动,备用软启动器启...
我想用一台变频器控制两台水泵(一备一用),当其中一台出现故障...
变频恒压供水分几种?麻烦诸位帮小弟区分一下这几个概念
变频器控制2台水泵,一用一备,
变频恒压供水的故障倒泵方案