推荐答案 2012-09-13
供热系统中循环水泵的流量理论上应该是设计计算流量,但是实际供热系统的管道基本上都存在漏水点,而供热机房也在根据系统运行情况进行补水,这个总水量是变化的,不是铭牌上标示的流量。铭牌上标识的流量是在水泵额定工作点时候的理论流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WN3838vqq.html
其他回答
第1个回答 2012-09-13
还有一个扬程别忽视了,如果泵进出口压差和铭牌上的扬程是一样的,那么和名牌标的流量基本差不多。如果泵进出口压差比铭牌上的扬程大,那么实际流量比名牌标的流量肯定少(少多少可以看曲线,每个泵都不一样),如果泵进出口压差比铭牌上的扬程小,那么实际流量比名牌标的流量肯定大(大多少可以看曲线,每个泵都不一样),特别注意,如果出现这第三种情况你的水泵有过载的危险。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
供暖
间供
系统中
一次
循环泵
如何计算
流量
和扬程?
答:
1、流量应根据
系统
总热负荷计算,要计算换热站里换热器的效率,要留有一定的增加热负荷的富裕量;扬程根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留有一定的富裕量。2、循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。
循环泵的流量
中等大小,在稳定...
供热系统
热力站换热站及供热管网节电技术探讨?
答:
这需要供热行业的设计人员和工程技术人员通过维护结构测试法和
采暖系统
测试法,结合供热计量技术对采暖建筑热指标重新进行核算,为不同类型建筑确定合理的采暖热指标。(二)热力站
循环水泵
正确的选型和安装是节电的当务之急在
水泵的
选型与安装上,目前普遍存在着一些不合理的地方,许多时候不依照水力计算,而是死套所谓的规定,...
暖气
循环泵的流量
如何确定??
答:
供暖
面积是2万平米,就按不节能建筑结构算,2*27=54砘,所以
泵的流量
只要不低于54T就可以考虑,但还要考虑一下沿程损失,再往上加30%的量,也就是54*0.3=16.2,所以泵的流量选择54+16.2=70.2。只要选择这个流量的泵就可以了。
浅谈
供暖系统中
如何实现
循环水泵的
变
流量
调节?
答:
从提高系统能效的目标出发,在计量收费的
供热系统
的设计中,应该同步进行系统
循环水泵的
变
流量
设计。尽量减少不必要的节流引起的能量损失。这样做,至少可以带来以下一些好处:首先,提高了系统能效。循环水泵实现变流量调节,在整个运行期间,至少节电30%-50%。这一技术措施,实际上的节能潜力远比目前大家...
供暖是
怎么算
流量
的?
答:
1、G:
流量
单位L/h,Q:热负荷单位W,Δt:供回水温差单位℃,0.86:可以看做常数。2、热负荷的计算:Q=
供暖
面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)例:1、430kw=0.43MW,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、
循环
水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);4、
采暖
管道的...
水泵
基础知识与
供暖
选型
答:
而在二次商网
系统中
,面积21183㎡,
流量
70-100m³/h,扬程22-26米,补水系统与低区共享。电机的选取同样关键,要确保安全系数,同时在单台运行与并联运行之间找到平衡。在泵的选型过程中,务必要预留安全余量。以上信息源于威乐
水泵的
专业知识和暖通南社的整理,为您的
供暖系统
选型提供科学指导。
采暖
一次侧的循环泵与二次侧的
循环泵的流量
和扬程有什么不同
答:
到
供热采暖
论坛 直接和专业人士讨论 http://www.china-heating.com/jiaoliu/
大家正在搜
设备铭牌上标明的是什么电流
水泵结合器铭牌标示安装法
铭牌上的PNR是什么意思
铭牌上的电压是什么电压
一般工程会比铭牌标示的时间晚多久
水泵接合器永久性标志铭牌
循环水泵安装图 回水
电器铭牌标识的参数
某变压器铭牌上标识电压为220
相关问题
供暖间供系统中一次循环泵如何计算流量和扬程?
供暖系统中如何实现循环水泵的变流量调节
采暖一次侧的循环泵与二次侧的循环泵的流量和扬程有什么不同
水泵的扬程和流量是怎么得出来的
城市供热系统的循环泵的杨程与流量有什么要求
供暖机组循环泵变频控制,流量还能满足系统要求吗?
城市供热一次管网供热系统 补水率是多少?按什么计算?是否根据...
什么是水泵的设计流量,额定流量,最大流量