现有一药厂无尘车间,房间门外装有压力表,需要车间内产生负压状态求排风多少能让房间产生负压?

现有一药厂无尘车间(尺寸是6米长*4.8米宽*2.8米高)约80m³的封闭空间,顶部两台空调送风量850m³*2=1700m³/h;房间门外装有压力表,需要车间内产生负压状态求排风多少能让房间产生负压?麻烦您回答的时候提供计算公式!谢谢

只要排风量大于1700m³/h的送风量,车间内就能产生负压。至于负压调到 多少 帕,除了与排风量有关,还与车间密闭程度 有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考