集中供暖,住宅楼总管道阀门怎么调整?

如题所述

集中供暖,住宅楼总管道阀门调整方法为:一般暖气常用的调温阀门都是球形阀。当手柄和管道成直线时为开;成90度角时为关。

地采暖管道,在冬季不使用的时候,也就是停暖的季节,不使用的时候是不需要放水的。另外一点就是在停暖的季节,地采暖的阀门也不需要关闭。因为停暖以后,不会造成地采暖管道的生锈。在分集水器,还有主管道上都有过滤器。

杂质是不可能进入来的,而且水也不会向家里流动。此外,需要注意的一点就是家里都有分集水器,分集水器下面接的地采暖的地盘管是外露在地面上的。这个地方需要做好相应的避光处理。

扩展资料:

暖气阀门的介绍如下:

由于暖气片的管道是塑料的,不会出现生锈的情况。但是,暖气片本身是存在生锈问题的。如果在停暖季节,暖气片内的这个水保持是满的,这样生锈的几率就很小;如果暖气片中的水不满,只是存在一部分水,这样特别容易生锈。

冬季停暖的季节,如果家里安装的是暖气片的话,尽量的把阀门关上。但是不建议大家进行放水,因为放水不可能放得很干净,里面就会有余水。暖气片内有余水就特别容易造成生锈。把暖气片的阀门关上以后,就可以保证暖气片内的水一直处于满水状态。

参考资料来源:人民网-暖气阀门坏了 来了三拨人都没修好

参考资料来源:人民网-停暖后请不要给暖气放水 暖气片需要满水保养

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-18
简单呀都打开就可以了呀,住户回水温度高的阀门关小一点主管,所有回水管温度一致最好,靠墙的是高层供暖管,外侧是底层,压力表都投入使用有压差就冲洗一下图上的过滤器,看过压力正常后,关闭压力表阀门就搞定了,有问题采纳后继续回答追问

住户家里回水温度很低

追答

看清我答题最后一句

追问

低楼层压力是不是不一样?

追答

低楼层给压低就可以

你的图由靠墙向你数,应该是,高层回水,高层供水,底层回水,底层供水

四个蓝色阀门都打开

住户都是并联的管路?

这里的回水管要是也是凉的,这里就没有需要调节的,锅炉房循环泵加大功率,增加循环量,用户就可以热了
这里的回水管是热的,你上楼看看那个分回水管非常热,就关小点,凉的分回水管就会热

住户家里不热,看看住户入户阀门处有没有过滤器,清洗一下,住户家里暖气片放放气,把住户家里热的暖气片关上一半,凉的就热了

本回答被提问者采纳
相似回答