温度变送器里面的两线制、三线制、四线制的区别是什么啊?简单易懂些,谢谢!

如题所述

温变的n线制有两种意思:
 
一是指变送器的供电/信号传输方式。通常不加说明的情况下,几线制是指这情况。
2线制是在一对导线上,在供电的同时进行信号传输;
3线制是供电/信号各用一根专线,同时共用一根负/地线;
4线制是供电/信号各用两根专线。
   
二是指测量(输入)使用几根线:
热电偶测温通常只需2线;
热电阻测温可以用2线,但会因为导线的电阻随温度变化而引入较大的误差;3、4线可以很好的消除导线的温度影响,但4线因性价比的关系只有要求极高的情况下才会用,工业上一般采用3线。
 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
你好,楼上的回答不错