中央空调室外机一个风机转一个不转(电容和电机没事)怎麽回事。故障显示高压保护

故障显示高压保护

不可以把两个风机电机电源线并联到一个交流接触器上面!
因为产品在零部件选型的时候,出于成本考虑,一般预留的设计余量不足以支撑两个风机电机的负荷。
这台风机不转的检查步骤:
1、在发生高压保护的机组上电不工作的状态手动短时间按压交流接触器的触电,检查风机电机是否运转;
2、如果运转,则检查主控制板上的风机电机继电器有无异常;
如果不运转,则检查风机电机的各电源线连接有无异常以及电机电容(单相电机)有无异常;
3、发生高压保护的机组上电开机,用万用表从继电器、交流接触器输入(强电、控制电)、交流接触器输出个点位检查是否有电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-24
有个风扇不转,当然会高压保护了。
电机、电容都没事,电业供上了,电机还不转,根本不可能。
外机两个风机,就会有两个电容,你再仔细检查一下追问

没电

追答

没电就检查外风机的供电电路,你要是想省事也可以把两个风机共用一个供电,也就是说把能转的风机和不能转的并联在一起

追问

压缩机也不转

追答

有故障显示高压保护,证明压缩机转过,现在你高压保护状态没取消当然压缩机不会转。
取消高压保护状态,根据机型不同方法也不同,有的是把整机和控制屏全部断电,三分钟后再通电就可以,有的机型要找到高压保护器去手动复位。