已知墩柱的中心坐标为(x0,y0),半径为R
在模板的X轴方向测出来1个坐标(x1,y1),怎么计算出R1,然后调节模板
在模板的Y轴方向测出来1个坐标(x2,y2),怎么计算出R2,然后调节模板的另外个方向
我在实习的时候墩柱模板就是这样调的,但是没人告诉我怎么计算的

  计算方法:
  1)、平模:
  面板:钢板(A3)厚度δ=8mm。
  竖肋:最大间距40cm,采用8#普槽,每块平模共8根,侧焊于面板上。
  横肋:最大间距75cm,采用8#普槽,每块平模三道,呈倒扣“[”型焊于面板上,与竖肋相交处断开。
  背楞:最大间距80cm,采用16#普槽,每块平模横向双拼布设四道,焊于竖肋普槽8#上。其拉杆材料为精扎螺纹25#钢。
  2)、两侧弧模:
  面板:钢板(A3)厚度δ=8mm;
  环带:最大间距75cm,采用8#普槽,每侧弧模设三道,呈背扣“]”型焊于面板上。
  竖肋:最大间距40cm,采用8#普槽,每侧弧模共12根,呈倒扣“[”型焊于面板上,与环带相交处断开。
   两侧弧模与平模之间采用M20螺栓连接。孔距20cm,单面15个,每侧30个。
  3、标准:
  挠度标准:
  根据(GB50214)《组合钢模板技术规定》:模板结构允许挠度按下列要求执行。
  钢模板面板:允许挠度[ω]=1.5mm。
  钢楞:允许挠度L/500。
  柱箍(本模板相当于背楞):B/500(B为柱宽,本模板取拉杆最小间距1m)
  强度标准:
  钢抗弯强度设计值:[σ]=210(N/mm2),抗剪强度设计值[τ]=85(N/mm2),弹性模量E=2.1x1011pa;
  25#精扎螺纹钢: 抗拉力为560KN
  螺栓:抗拉力为110KN ,(有效直径16.75 mm,经计算得抗拉力46KN)
  二、荷载计算
  按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
  
  其中 γc-- 混凝土的重力密度,取24kN/m3;
   t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取。T=20,按公式200/(T+15)进行估算,得5.714h;T -- 混凝土的入模温度,取20℃;
   V -- 混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;
   H – 混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总厚度,取10m;
   β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2;(不掺外加剂时取1;掺具有缓凝作用的外加剂取1.2)
   β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.15。(当坍落度小于30mm,取0.85;50-90mm时,取1.0;110-150mm时,取1.15)
  根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别为 65.83kN/m2、240kN/m2,取较小值65.83kN/m2作为本工程计算荷载。
  计算中采用新浇混凝土侧压力标准值为F1=65.83kN/m2 。
  倾倒混凝土时(采用输送泵)产生的荷载标准值 ,按F2= 2kN/m2。
  对于大体积结构墩,其振捣混凝土时对侧模产生的荷载不计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-30
测与模板上的一个点n的坐标,则计算出这个坐标点到中心的Rn值,与R比较,大多少则向这个点到中心的方向移多少。
举例如下,
在模板的X轴方向测出来1个坐标(x1,y1),怎计算出R1,R1=[(X1-X0)^2+(Y1-Y0)^2]^0.5
R1-R=A>0,然后调节模板,向这个点到中心移动A值。
另外一点楼主自己参照解决吧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-04

    测与模板上的一个点n的坐标,则计算出这个坐标点到中心的Rn值。

    与R比较,大多少则向这个点到中心的方向移多少。

  举例如下,
在模板的X轴方向测出来1个坐标(x1,y1),怎计算出R1,R1=[(X1-X0)^2+(Y1-Y0)^2]^0.5
R1-R=A>0,然后调节模板,向这个点到中心移动A值。

  墩柱,即土木工程中用于承载上部结构物的下部承重物。墩柱截面多为圆形,也有椭圆形、方形、曲线形、抛物线形等异性墩柱。在公路桥、铁路桥、人行道等桥梁、立交桥、匝道桥、天桥等工程中是重要的组成部分。