电热水龙头3000w家里的电线能不能承受

如题所述

如果你家铜线2.5平方的;或者铝线是4平方的就可以承受这3000w的电热水龙头。

根据公式功率除电压等于电流,可以得出3000W除220U=13.6安培,1平方铜导线的载流量可按8安培计算,2.5×8=20安培,即:2.5平方铜线的载流量是20安培。远远大于13.6安培数值。

如果选择1.5平方铜线,有些小,不安全。如果选择铝线,1平方铝导线的载流量可按5安培计算。

5A×4平方=20安培,即:4平方铝线的载流量是20安培。如果选择铜线就用:2.5平方的。若选择铝线就用:4平方的那样才比较安全的。

电热水龙头好用在哪:

1、热水快

电热水龙头的热水速度非常快,基本上3-5妙就能实现加热,每天可以持续不断的供应热水,方便厨房、卫生间空间使用。

2、安全性高

相信有不少人都担心电热水龙头的安全问题,其实它的安全性是很有保障的,不仅拥有多层面安全防护,还有很好的防护开关漏电自控装置,即使出现电流泄漏,也能在0.1秒内切断电源,无安全隐患

而且其通道是直流式的,还经过高压密封,基本上不会出现漏水现象。

3、节水

电热水龙头的节水功能也是不错的,基本上比普通水龙头能节水30%左右,因为它在使用前不需要排出水管中的冷水,每次可以节约大概2.5-5L的水。

4、价格便宜

电热水龙头的价格还是蛮便宜的,即便是采用质量有保证的专用线电热水龙头,价位也只要100-200元左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-29
没有问题。3000W只有13个多A电流,家里一般独股电线都是1.0平方毫米铜线,它可以承受15A以上电流。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23
不知道你家的电线是多大规格的 !3000W额定电流应该在15A左右,所配电线应是4平方毫米,2.5的也勉强(载流量10---16A)但应专线专用不可与其它用电器共用,插座选用16A的,配动作电流15毫安漏电断路器,确保接地线可靠连接。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-12-29
3000W的功率,使用时的电流3000/220=13 A;
你要看看家里的电线是铜线还是铝线,铜线1平方可以承受5A电流;铝线可以承受4A电流;
如果插座式2.5平方的铜导线,一般使用没有问题。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-12-17
1平方的铜芯线,可承受1980瓦以内的电器功率;
1.5平方的铜芯线,可承受3080瓦以内的电器功率;短时间可以承载15A,3300W的电器功率,
2.5平方的铜芯线,可承受5500瓦以内的电器功率;
4平方的铜芯线,可以承受7000瓦以内的电器功率;
6平方的铜芯线,可以承受8800瓦以内的电器功率;