第3个回答 2020-05-25
冷凝器进出水管上应该没有压差调节阀,若有进出水管的连接管路带阀门,应该是反冲洗用的阀,平时正常运行时应该是关闭的。
冷却水一般是下进上出,反冲洗时,把下面的进水阀门关闭,在机组入水口应该有个排污阀或盲板,打开盲板或排污阀,打开反冲洗阀,让水从机组出水口进入冷凝器,从入水口出来,达到反冲洗效果。
冷冻水系统,也就是蒸发器的进出水管路,是有个起压差调节作用的压差调节阀,但是压差调节阀是装在机组冷冻水出水管与冷冻水水泵回水口之间的。这个压差调节阀不是所有冷冻水系统一定要装的,有的末端系统没有带温控调节电磁阀的,是不安装压差调节阀的。
在冷冻水系统进出水管路上的短接管路,也应该是反冲洗用的,原理与冷却水系统的反冲洗阀是一样的。平时也应该是关闭的。
水流开关一般是调节成,水泵开启,有水流动,就接通,水泵停机,水流不流动,就断开。若水流开关安装的好,应该是调整成,水流量低于80%就断开,水流量高于80%就接通。但一般是没法准确调整到80%以下流量断开的。
水流开关断开,冷冻机组就停机,水流开关接通,制冷机组就可以开启,水流开关,是防止冷冻机在冷却水或冷冻水无流动的情况下开机用的。