框架梁上部二排钢筋接头位置是否可以在加密区内

如题所述

框架梁上部二排钢筋接头位置是否可以在加密区内

答:您这题很难下定论:因框架梁上部二排钢筋接头位置,端支座要满足净跨Ln/4,中端支座要满足净跨(大跨)的Ln/4。换言之要根据计算而定。

       箍筋加密区,非抗震框架梁KL、WKL有(一种箍筋间距),我们不谈。

                            非抗震框架梁KL、WKL有(二种箍筋间距),图集规定:梁端箍筋规格及数量由设计标注。换言之要根据设计计算而定,您无法决定。

     抗震框架梁KL、WKL箍筋加密区范围。加密区:抗震等级为一级:≥2.0hb且≥500

                                                                                抗震等级为二~四级:≥1.5hb且≥500

     还有:抗震框架梁KL、WKL(尽端为梁)箍筋加密区范围。

               加密区:抗震等级为一级:≥2.0hb且≥500

                             抗震等级为二~四级:≥1.5hb且≥500

     换言之要根据抗震等级、梁高计算和且≥500而定,您无法决定。故您这题很难下定论。下面给您插张图一看就明白了。

 

     

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-15
规范规定接头不能在箍筋加密区内,框梁上部第二排筋一般比较短,没必要搞个接头出来。
对于A级机械连接,接头位置没有要求,随便放。
第2个回答  2012-07-15
框架梁上部二排钢筋的接头位置只要满足下面条件就可以:
1、接头位置不能在支座附近的1/4跨度内(净跨长度的四分之一);
2、当支座为中间支座(两边都有梁和梁的跨度),且两边的跨度长度不一样时,接头位置不能在该支座两边附近的1/4跨度内(无论哪一边,这个跨度都须按大跨的净跨长度计算)。
只要满足了以上条件,至于是不是在加密区可不用理会。
第3个回答  2012-07-15
按G101答疑的解释加密区是接头三个‘禁区’之一,你有什么苦衷只能把接头安排在加密区吗?框架梁二排负筋按规矩在1/4净跨处就可以截断,1/4净跨处离1.5倍梁高处有很远吗?就那么一点距离你想利用短钢筋头,太抠门儿了吧!
框架梁的负弯矩支座最大,往跨中来逐渐变小,在1.5倍梁高距离内仍然较大,那么,你就是在弯矩较大剪力次大的地方接头,三个‘禁区’你就占两个,能行吗?
第4个回答  推荐于2016-11-09
从受力上分析,连续梁上部弯矩最大的地方是梁端,弯矩为0的地方一般是跨边1/3处的地方,上部钢筋接头位置应该布置在弯矩为0的地方,所以一般梁上部钢筋接头布置在梁跨边1/2处;
底部受力钢筋,正弯矩最大的地方一般在梁中,最好接头在跨边1/3处或在梁端,而最不宜的地方就是跨中,所以,梁底部钢筋焊接在跨中1/2处,不行~!
框架结构地梁钢筋接头位置和主体结构梁接头位置一样~!
相似回答