兆欧表使用和读数

如题所述

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。

将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。

4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

5、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。

6、读数完毕,将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

扩展资料

注意事项

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、兆欧表线不能绞在一起,要分开。

4、兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

5、测量结束时,对于大电容设备要放电。

6、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

7、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

8、要定期校验其准确度。

参考资料:百度百科——兆欧表



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-01

第2个回答  2020-05-29

仪表操作步骤如下:

1、准备

本仪表接线前,首先应将“工作电源”开关调在关的位置,“高压控制”按钮应断开!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,确保安全方可接线!

尤其变电站、发电厂现场等受到电网泄漏感应到强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,本仪表接线完成后才能把被测量端的人工放电棒移开。

2、接线

把仪表的两个“E”端接到被测物的地或零端,以及大地。

把仪表的“L”端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。

把仪表“G”端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。

3、预选测试电压

把“高压预选”开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把“高压调节”旋钮反时针旋转到尽头。

4、接通工作电源

把本仪表“工作电源”开关拨向通,开关上方的指示灯即亮,“kV”电压表显示应0.00kV。

5、测试启动

把“高压控制”按钮按下,这时高压从L端输出,“kV”表显示L-E之间的电压值,“min.s”表开始计时。

6、测试电压细调

调节“高压调节”旋钮,可把电压平滑调节到指定值。

7、电阻量程选择

把“电阻量程”开关选向需要的量程或从MΩ档向2000GΩ量程步进,若仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。

8、电阻值读数

通过“MΩ/GΩ”表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时,便于操作者记录。

关于吸收比、极化指数的计算公式为:

吸收比=R60s/R15s,即第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数。

极化指数=R10min/R1min,即第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数。

9、测试电压退出

将“高压控制”按钮退出,这时“kV”表就会缓慢回零,数字秒表也会退出显示。如果“kV”表不缓慢回零,则应以带电阻的放电棒放电。

10、结束

当“kV”表显示为0.00kV后,再经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线。测试结束。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-25
主要用来测量电机等设备的对地绝缘程度,大约以120转每分的速度摇动手柄,等待一会儿看看上面的读书,是多少就是多少兆欧。比如读数是十,就是十兆欧。电动机对地绝缘值在五兆欧以上就可以使用。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-12-21
这个招标它的使用主要就是车辆这个较大的电阻,它的组织也就是说检测,比方说电机对接口之间的这个电阻有多大,这个电阻呢要一大1号,也就是说它漏电的开地呢就更小,就说点这个招投标也叫摇标,要使劲摇的时候,它就产生很高的一个电压来测量这个之间的电阻。
相似回答