E010是故障代码,变频器瞬间过电流,输出三相有相间短路或接地短路。估计22KW电机跟变频器没有完全匹配,逐步检查一下变频器的菜单项,比如电机启动加速时间是否足够,适当调大些。检查电机功率项,电机转速项,电机极数项,电机电流项,等等这些变频器内电机参数设置有没有跟电机铭牌参数一致。另外变频器中有电机参数自学习选项,可以使用,但前提是先将电机电压,电机功率,电机电流,电机转速手动设好,,
追问您好 非常感谢您的回答 我想说一下 那变频器带那个电机都用好几年了 不是参数问题
追答那就是输出相间短路或接地短路了,检查一下变频输出到电机之间三相线有没绝缘短路现象,电机相间有没对地等,
追问该试的都试了 能是模块坏了 如果坏了 怎能带小电机呢 纳闷