火线和联线的电压是220伏,火线和火线的电压为什么是380伏?为什么不是440伏??? (我是查楼电...

火线和联线的电压是220伏,火线和火线的电压为什么是380伏?为什么不是440伏???

(我是查楼电的问题)求A200WB400WC800W(火线和联线的功吕)三相四:求联线的电流????思考思考在回答?

你好:

——★1、三相电源的电压之间,存在“相位”关系:0(零线)~A(火线)是220V;0~B(火线)也是220V;0~C(火线)还是220V。——它们之间的角度为120度,呈现正三角形的关系(请看附图)。

——★2、根据几何原理来计算,正三角形中心“0”到A(或B、或C)的“长度”为220,经过计算,正三角形顶点之间的长度,就是380了。你可以算一下,它们之间是根号3的关系。

——★3、明白了这个道理,就会知道:火线与火线之间并不是简单的相加,而是有着120度相位的关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-21
是因为相位角的原因,我简单形象描述一下:交流电的电压并不是恒定的,50HZ的交流电由0伏到最高电压每秒钟变化100次,当A相的电压是220伏的时候,B相因为相位角不同,它的电压还没有达到220伏,所以它们相加没有440伏,其实220伏是有效值,在一个变化周期内,最低电压是0伏,最高电压是311伏,相位角不同简单说就是两相线的电压不是同时变化的,不是同时达到最高电压。
关于零线的电流:当三相负荷完全相等时,零线电流为0,你的提问中零线负担了400W的功率,根据P=UI,算出电流是1.818A。
第2个回答  2012-12-06
相位问题,三相之间差120度设三相电势U1=220∠0°,U2=220∠120°,U3=220∠240°(向量法表示,220V为幅值,∠0°为相位),零线电势为0火线与零线之间电压称为相电压,幅值为220V。线与火线之间电压称为线电压。U12=U1-U2=220∠0°-220∠120°根据平行四边形法则,可以求出|U12|=220*(根号3)=380V就是这样子的。
第3个回答  2012-07-21
那是因为经国家电网变压器发的是三相380的电,一般加工电就是三相380v,居民用的是220v,一般的国家电网变压器输出的是三相四线的电,有。R ,S ,T ,N,其中R,S,T,三相为380v,N与其中任意一相搭配就是民用电220v,N为零线,三相五线制就多一根地线E而已。。。三相电有两种接法,一是y型(星型),二是,三角形接法,其算法自己看看电路分析。。
第4个回答  2012-07-24
三相电,相电压为380,线电压为220