加工中心三菱M70系统,显示放大器未安装,是怎么回事?

如题所述

加工中心三菱M70系统,显示放大器未安装,是设置错误造成的,解决方法如下:

1、首先打开三菱M70系统,进入【维护】界面。

2、然后按下【绝对位置】,选择需设定的轴。

3、接着在右侧栏的绝对位置设定:【1】。

4、然后原点设定为:【0】。

5、最后基准点设定:【1】,重启系统,设定完成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-17
1:请确认电缆配线目标。(也就是插头是否有错)
2:请确认电缆线是否破损
3:放大器是否有电
4:放大器的轴号码开关有误本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-06-17
主光纤线断 或者放大器损坏追问

和参数,或者plc无关吗?