桥架内电线是否需要铺设导管

如题所述

不需要。穿出桥架时需要根据电缆尺寸穿稍大规格的钢管或者挠性管。

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻,应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线)。

扩展资料:

在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时,或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有0-30mm补偿余量,其连接宜采用伸缩连接板。

参考资料来源:百度百科--桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

不需要,但是应加金属盖板保护。

桥架水平敷设时距地面的高度不低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造。或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。

扩展资料:

桥架设置要求规定:

1、根据槽式电缆桥架敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

2、地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。

3、槽式电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距为1.5~3.0m。桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。

参考资料来源:百度百科-桥架

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-25

桥架内电线不需要再铺设导管。因为根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中如下条款可以看出:

3.3.9电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

1 测量定位,听支架,经检查确认,才能安装桥架;

2 桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

3 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

4 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

3.3.11 电线导管、电缆导管 和线槽敷设应按以下程序进行:

1、除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能配管;

2、室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

3 、现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎上层钢筋网片绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

4 、现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

5被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;

6、在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

7、吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

8、顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板。

扩展资料:

桥架安装要求

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。

在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

参考资料来源:

百度百科-桥架

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-04-20

第4个回答  推荐于2017-09-21
  1、 三相或单相供电回路的交流单芯电缆,每根不得单独穿入钢导管内。
  2、 管内穿线,不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不应穿于同一根导管内;同一交流回路的导线应穿于同一金属导管内,管内导线不得有接头。
  3、 在线槽、桥架内可以敷设电缆,电缆应整齐。导线只能敷设在线槽内但导线应有一定的余量并按回路分段绑扎,绑扎间距不得大于2m,并在转角及直线适当距离内固定,导线不得在线槽内有接头,线槽应盖板齐全,牢固。
  4、 电缆的首端、末端和分支处均应设置标志牌,进出入配电柜、台和、盘、箱内的导线接线端部应有明显的用途或回路编号。
  5、 同一建筑物内或构筑物内的导线颜色选择应一致,相线分别为:A---黄色、B---绿色、C---红色,零线为淡兰色,保护线(PE线)为黄绿相间色,开关线和控制线不应采用上述所列颜色的导线。
  6、 导线与设备、器具的连接应紧密,导线连接处不应露裸。在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离不应8mm,否则应采取绝缘防护措施。
  7、 导线与设备、器具的连接应符合下列要求:
  1) 截面为10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接;
  2) 截面2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备器具的端子连接;
  3) 多股铝芯线和截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后瑞与设备、器具的端子连接;
  4) 为确保安全,开关、插座的接线端子只允许接入一根导线,在配电箱、柜内的接线端子或螺栓上宜接一根导线,当接二根导线时,中间应有平垫片分隔导线。
  8、 对导线端部做成“羊眼圈”状连接时,其孔径应与连接螺栓相匹配,“羊眼圈”的旋转方向应与螺栓拧紧方向一致。
相似回答