某220KV系统的变电站装置2台120MV.A的主变压器,220KV侧4回路进线,110KV侧10回路出线且均为1 2类负荷,不允许停电检修出线断路器,应采用何种接线方式?画出接线图并简要说明。谢谢!
你看看吧 ,110KV侧10回路出线且均为1 2类负荷,不允许停电检修出线断路器,所以用单母线分段带旁路母线,220KV系统用双母线带旁路母线。