77问答网
所有问题
我们现在接了个工程,甲方要求焊接的管道需要打坡口,请问多大的管道需要打坡口呢?
DN100-DN500的无缝钢管,焊接连接。 DN80及以下的用焊接钢管,焊接连接。
举报该问题
推荐答案 2012-04-23
据我所知,管道焊接流程是这样的:先依据管道材质、壁厚、压力等级及设计要求选择焊接方法、接头型式、坡口形式、焊接位置、焊条(牌号、型号)、焊接环境等。即作
焊接工艺评定
和焊接工艺指导书。其中坡口形式中会有钝边、焊口间隙、坡口角度等参数。一般管材对接焊缝的钝边在1mm,焊口间隙在1.8mm-2.4mm之间,V型坡口,角度70±5°。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WGWpNN3pW.html
其他回答
第1个回答 2012-04-24
坡口与管子直径关系不大,关键在于你要焊的管材的壁厚,如果壁厚在2MM以上,你不开坡口是焊不透的,所以甲方会有要求,如果有探伤要求的话你还应该注意双面成型的问题,坡口的型工用Y型坡口,钝边厚度看你用什么焊接方法,氩弧焊钝边要薄0-1MM,手工焊的1-2MM。间隙不一定准,可以不考虑,因为你管子端面不一定齐
第2个回答 2012-04-24
坡口肯定要打啊,我们现在焊DN600--700,二十几个厚的管对接,坡口单边25度,两边加起来50度,间隙6-8毫米。管子越细,壁厚越小,间隙相应变小。单面焊双面成型的话钝边不要大于2mm,管壁超过10个的话钝边可以不要。
第3个回答 2012-04-23
既然对方要求了,那就打,坡口角度和钝边高度等等都根据图纸来,一般技术员都看的懂,当然,有点焊工也能看懂
相似回答
焊接管道
什么规格
的管道
须
打坡口??
答:
一般情况下,
超过3mm壁厚的就要打坡口了
。当然,对于特殊要求的、焊接方法不同的,对坡口的要求不同,如精细化工类、易燃易爆类、医药卫生类等的管道,是需要进行焊接工艺评定后,才可以确定。谢谢!
空调
管道焊接
规范 管道壁原大于多少
要求打坡口
答:
1. 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》,
当管道壁厚度大于6mm时,焊接过程中应打V型坡口
。2. 当管道壁厚度在6mm至9mm之间时,坡口角度应控制在65至75度之间。3. 当管道壁厚度在9mm至26mm之间时,坡口角度应控制在55至65度之间。
空调
管道焊接
规范 管道壁原大于多少
要求打坡口
答:
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》,
管壁厚度大于6mm的,焊接时焊口打V型坡口
,管壁厚度为6~9mm时,坡口角为65~75度;管壁厚度为9~26mm时,坡口角为55~65度。
焊接
钢管焊接时是否
要求打坡口
答:
如果是承压管道,例如蒸汽管道,高压油管或者水管管壁,
厚度大于5毫米的都应该打坡口
。非承压管道,薄的就直接对焊,例如电线套管等,焊透就行。坡口是指焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽。坡口是主要为了焊接工件,保证焊接度,普通情况下用机加工方法加工出的型面,要求不高时也可以气割...
当采暖外网
管道
管径大于多少
打坡口?
答:
一般情况下
,管道焊接
前
打坡口
根据管材的厚度和焊接方法而定(管径大于影响不大),用氩弧焊打底时,一般管材壁厚及管径较小,为方便焊接一般开单面25~30度坡口。至于采暖一级管网、二级管网安装时采用何种焊接标准,要根据工程设计文件要求执行。
空调
管道焊接
规范 管道壁原大于多少
要求打坡口
答:
空调管道焊接一般不
需要打坡口,
因为管道直径小,壁厚薄,根据GB 50236-2011表C .0.1-1,壁厚小于等于6毫米
的管道焊接
不
需要坡口
。
250的钢管
焊接
时有必要打破口吗
答:
主要看甲方的焊接工艺要求。如果是承压管道,
例如蒸汽管道或者高压油管或者水管管壁厚度大于5毫米的都应该打坡口
非承压管道,例如电线套管等 薄的就直接对焊,厚的能全焊透就行!
大家正在搜
工程甲方和乙方的区别
哈工大焊接技术与工程
甲方工程管理
工程甲方主要负责什么
施工方是甲方还是乙方
对焊接技术与工程专业的认识
工程甲方
甲方不给工程款怎么办
甲方欠工程款怎么办
相关问题
焊接管道什么规格的管道须打坡口??
焊接钢管焊接时是否要求打坡口
在潍坊一化工厂做管道施工,甲方要求管道焊接前必须打坡口,管子...
焊接钢管焊接时是否要求打坡口?
焊接供回水管多大直径要打坡口
请问焊接管线时,对坡口的要求?
在什么情况下焊接需要开坡口,为什么要开坡口?