回弹法检测混凝土强度不合格用钻芯法怎么修正

如题所述

根据不同的规程有不同的修正方式:
1回弹规程 按系数进行修正:将测区换算强度除以测区的芯样强度,6个测区以上求得修正系数平均值

2钻芯规程 按常数进行修正: 将测区换算强度减去测区的芯样强度,求得常数平均值

参考资料:国家规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-23
回弹法和钻芯法是不同的两个混凝土强度检测方法。是各自单独评定结果的,不存在谁修正谁的问题。一般是在对回弹法结果有疑意时,采用钻芯法进行最终的判定。如果钻芯法的结果强度达到设计要求,就可以确定混凝土强度是合格的。如果结果未达到设计要求,就可以确定混凝土强度不合格。
第2个回答  2012-04-23
不存在谁修正谁的问题!混凝土标准养护试块强度不合格,即进行混凝土实体检测,用回弹法、钻芯法检测混凝土实体强度,都要换算成混凝土150mm立方体标准试块抗压强度:
芯样混凝土强度换算值=α(4F/πd²)
式中:F——芯样试件抗压试验测得的最大压力
4/πd²——芯样受压面积
α——芯样强度换算系数
芯样强度换算系数表
高径比(h/d)1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
系数 (α)1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.22 1.24

参考资料:CECS03:88《钻芯法检测混凝土强度技术规程》