77问答网
所有问题
185kw电动机配多大交流接触器好呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-24
380V185KW三相电动机的额定电流大约370A。至少选400A的接触器,最好是选630A的。大一点,略微贵一点,但触点容量大,不容易烧坏触点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WGIWYGqqv.html
其他回答
第1个回答 2012-04-24
用475A的接触器就可以(前提是采用降压启动),410的有点小,易发热;620的有;点大,不经济。
第2个回答 2012-04-29
400A,我那有185KW的风机就用的400A的,触头不容易烧坏,3年换一台,不过越大越好600A的更好
第3个回答 2012-04-24
如果电机是380V的,必须采用630A以上的接触器。
相似回答
185kw电动机配多大交流接触器好呢
答:
16
吧
请问大家
185kw电动机配多大交流接触器
合适呢
答:
呵呵,我也用过这么大的电机。
应该说用410的接触器就没有问题了
,不过还要看你用的地方具体分析,如果软启动的话接触器可以适当减小
请问
185kw的交流电机
可选
交流接触器
多少安?
答:
不知道你用的是全压启动还是减压启动,
如果是全压启动(380v时用600A真空交流接触器,660V时400A真空交流接触器)
,如果是减压启动可选择200KW启动柜就行。
请问谁知道
18.5KW的电机
直起需要
用多大
的空开,多大的
接触器
。多大的热...
答:
电机直接启动配用的空开、
接触器
及热继电器需要根据
电机的
额定电流、启动电流等来进行选择。1)计算电机的额定电流:一般来说,三相异步电机的 电流可根据下栵公式计算 I =P/(U*√3*cosφ)式中:P为电机额定功率 U为电源电压(380V)cosφ为电机的功率因素,一般三相异步电机可取0.7左右 对于18
kw
...
请问大家
185kw电动机配多大交流接触器
星角启动的比较合适呢
答:
185KW电动机
不适宜星角启动。
...
电机
参数选择它需要的热继电器,空开,
交流接触器
的型号?最好能给解答...
答:
型号为Y315M1-6的
电动机
拖动,电动机参数如下:PN=55KW,UN=380V,IN=101.6A,N=985转/分,△接。 M2:型号为Y315M1-6,PN=30KW,UN=380V,IN=57.6A,N=970转/分,△接,采用Y--△起动方式还有个高压
电机
,功率:315
KW
电压: 6000V 转速:970 rp... 展开
交流接触器
最好选CJ20系列的,断路器DW15系列的,不...
...
电机
参数选择它需要的热继电器,空开,
交流接触器
的型号?最好能给解答...
答:
NM1-225S/4300 225A 型号为Y315M1-6
电动机
:
接触器
:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20-160 100A 空开:正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 100A 高压
电机
:电缆采用3*
185
+1*90的铜芯电缆两条并联使用至于防跳继电器可根据现场断路器跳、合闸线圈选配相适应的防跳继电器电流和电压等级规格,...
大家正在搜
5.5kw电机用多大接触器
电动机交流接触器接线图
160kw电机配多大发电机
185kw电机用多大电缆
110kw电机用多大电缆铜线
5.5千瓦的电机电流多大
185千瓦电机多大电缆
110kw电机用多大空开
95千瓦电机用多大电缆
相关问题
请问大家185kw电动机配多大交流接触器合适呢
请问大家185kw电动机配多大交流接触器星角启动的比较合适呢
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
185KW 6级 电动机配多大导线和多大型号的接触器
7.5kw的电动机,应该选用多大的交流接触器?
3千瓦电动机配多大交流接触器
110KW的电机要用多大的交流接触器?
11KW的电机配多大的交流接触器,和多大的导线