空调制冷量和压缩机的功率怎样计算

如题所述

压缩机的制冷量的方法:

方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2,Qt总制冷量(kw),Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8),Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)。

方法二:面积法(当只知道面积时),Qt=S x P,Qt总制冷量(kw),S 机房面积(m²),P 冷量估算指标。

计算压缩机的功率方法:

压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。

扩展资料:

空调的制冷量单位是“匹”,1匹=735W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW。

空调压缩机上有一个重要的指标,就是“制冷量”,它就是空调器的“大小”, 制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。

空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算。

家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115~145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145~ 175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。

参考资料来源:

百度百科-空调制冷量

百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
空调制冷量该怎么计算
0
推荐空调制冷量该怎么计算

所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。

一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W-2600W都可称为1匹,4500(W)-5100(W)可称为2匹,3200W-3600W可称为1.5匹。

制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。

空调知识探讨!!!

春意临教你选空调
一、 空调基本常识
1. 制冷循环的方式:
制冷常见方式有电动机械制冷(常见的家用空调和冰箱都采用电动机械制冷)和吸收 式制冷。由于电动机械制冷系统精确、效率高(参见制冷系数和制热系数)、环保等特点占据了95%以上的市场份额:而吸收式制冷系统由于安全性差、效率低下等缺点逐渐退出市场。

2. 制冷系数制热系数
1) 制冷系数、制热系数是空调机组制冷及制热的效率的体现。
2) 制冷系数=空调制冷量(W)÷输入功率(W)
3) 制热系数=空调制热量(W)÷输入功率(W)
4) 输入功率包括压缩机输入功率、室内机室外机组的风机功率。
5) 制冷或制热系数越大则机组工作效率越高。

3. 常规电制冷系统压缩机
家用、商用中央空调常用的压缩机形式有活塞式、旋转式(也称转子式)、涡旋式
三种。
1) 压缩机的输入功率:1马力(HP)=735W
最常见的功率单位是英制单位-马力。经常用1匹、1.5匹等来区分压缩机。
2) 活塞式压缩机:
使用历史时间最长的压缩机,工作效率低、抗液击性能差、振动噪音大;已逐渐退出市场。
3) 旋转式压缩机:
工作效率高、抗液击性能好、振动噪音小;是三匹及以下功率最常用的压缩机。
4) 涡旋式压缩机:
工作效率高、抗液击性能好、振动噪音小;是四匹及以上功率最常用的压缩机。

4. 单冷型、热泵型空调的用途
1) 单冷型空调机组是指只能实现单一制冷功能的空调机组
主要适用于中国的华南等冬季气候温暖的地区。
2) 热泵型空调机组时指能实现夏季制冷、冬季制热的多功能空调机组
广泛适用于中国绝大多数夏季炎热、冬季寒冷地区的需要。

5. 制冷剂
制冷剂是机械制冷循环中通过压缩、冷凝、节流、蒸发膨胀等物理过程实现制冷或
制热的工作物质。目前的通用制冷剂是R22。但由于R22对大气臭氧层的破坏作用,在欧洲等发达地区已经开始禁用,目前在欧洲广泛使用的是环保型制冷剂R407C(R22在我国将在2015年开始逐步禁止使用)。

额定功率1077w的空调一小时耗电1.077度.额定制冷量是指空调在正常制冷工作时所产生的制冷量,其单位为大卡,1匹的制冷量为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,特别需要说明的是,这里的(w)是指制冷量,与电功率的(w)是两个概念.不能混淆.举例说明:一匹的空调制冷量为2500w(一般制冷量为2200-2600w都称作一匹),但额定电功率一般为800-900w.1.5匹的空调制冷量为3500w(一般制冷量为3200-3500w的都称作1.5匹),但额定电功率一般为1100w-1200w.两匹空调的制冷量为5000w(一般制冷量为4300-5100w的都称作2匹),但额定电功率一般为1700-1900w左右.空调参数中有一个重要的指标是能效比.即制冷量与制冷电功率之比.根据这个公式则:在电功率不变的情况下,制冷量愈大,能效比越高,同理,在制冷量一定的情况下,电功率愈小,能效比越高,能效比高的空调说明省电、效率高。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-02
制冷量除以能效比等于功率