变频器的原理是先把交流电整流,变成直流电,然后再把直流电逆变成交流电,拖动负载,或者是,变频器对电源进行了再造,实现了调速、节能等目的。这也就可以解释变频器输入电流和输出电流为什么不同了。除此之外,变频器本身会产生一部分能量损耗,虽然这点影响是微乎其微,也算是其中一个因素吧。
变频器测得电流和变频器的实际输入输出电流应该是一致的,变频器是通过互感器来检测的,因为误差、电磁干扰等因素的存在,可能会略有差异。
变频器输出的是PWM,或者是SPWM波形,非正弦波形,我们普通的测量设备都是针对正弦波来检测的,所以,会出现这种情况,会普通的万用表测量变频器的输出电压,可能看到的是非常恐怖的数值,可以用指针表、或者是质量较好的万用表(比方说福禄克)来检测,这样测得数值,与实际数值较为接近。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
变频器的主要控制电量是输出电源的频率和启动电压。输入电流至输出电流经历了整流、逆变过程,但在这过程中功率基本不变(损耗可忽略),两侧的电压、频率发生了很大的变化,电流同样也要变化,所以输入电流至输出电流不一样。主要目的是在较小的电流下输出必要的电机启动转矩,类似与开车时,1档(低转速)起步轻松,高档(高转速)起步就会熄火。变频器一般只测输入电流吧,显示的是有效值。输出端电压不准主要是你的测量设备工作频率范围是围绕在工频考虑的,测量低频或高频时就会出现测不准。
第2个回答  2012-06-18
不管是模拟式万用表还是数字式万用表,测交流电压、交流电流时都有个频率特性问题。一般的万用表频率特性在交流电频率在45Hz~1000Hz范围内测量误差在允许范围内,超出这范围,测量误差将大大增加。你测量变频器输出电压和电流时,它的频率范围超出了允许范围,所以测量误差就非常大了。