电机综合保护器的电气符号在CAD中怎么表示

有没有电机综合保护器在例子中的运用,不要是画的实物的,用电气符号表示出来的那种!

电机综合保护器与断路器的电气图形符号相同。

国标保护器件代号是F,电机综合保护器不妨用FM表示与其他代号不冲突(M在国标代号里表示电机),也能有特定的含义。不过电机综合保护器的保护主要功能有三种:短路保护、过载保护和缺相保护,

现在的电机综合保护器很多已经向智能化方向发展,派生出很多功能,比如避免了因电机过载过热、堵转、欠压、轻载、断相、三相不平衡、接地等可能故障导致的电机损坏。保护器的接线每个厂家也不同,所以电气原理图还是根据不同厂家不同型号的电机综合保护器原理图绘制,

因为绘制电气原理图要涉及到电气连接和接线,以具体的装置框图为好,比如像常见的直流驱动装置一样绘制。

扩展资料:

JES即“电机综合保护器”。主要应用于:风机、水泵、电动机等负载的控制与保护。

JES系列产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,

具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。

JES系列产品主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。

从其结构和功能上来说,JES系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件(通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器)

由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。

JES系列产品是断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品。

参考资料:百度百科-电机综合保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-28
的确提出的是一个好问题,电机综合保护器在国标图中没有标准图例,符号也没有标准代号,不过国标保护器件代号是F,电机综合保护器不妨用FM表示与其他代号不冲突(M在国标代号里表示电机),也能有特定的含义。不过电机综合保护器的保护主要功能有三种:短路保护、过载保护和缺相保护,现在的电机综合保护器很多已经向智能化方向发展,派生出很多功能,比如避免了因电机过载过热、堵转、欠压、轻载、断相、三相不平衡、接地等可能故障导致的电机损坏。保护器的接线每个厂家也不同,所以电气原理图还是根据不同厂家不同型号的电机综合保护器原理图绘制,因为绘制电气原理图要涉及到电气连接和接线,以具体的装置框图为好,比如像常见的直流驱动装置一样绘制。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-25
电机综合保护器在国标图中没有标准图例,符号也没有标准代号,不过国标保护器件代号是F,电机综合保护器不妨用FM表示与其他代号不冲突(M在国标代号里表示电机),也能有特定的含义。不过电机综合保护器的保护主要功能有三种:短路保护、过载保护和缺相保护,现在的电机综合保护器很多已经向智能化方向发展,派生出很多功能,比如避免了因电机过载过热、堵转、欠压、轻载、断相、三相不平衡、接地等可能故障导致的电机损坏。保护器的接线每个厂家也不同,所以电气原理图还是根据不同厂家不同型号的电机综合保护器原理图绘制,因为绘制电气原理图要涉及到电气连接和接线,以具体的装置框图为好,比如像常见的直流驱动装置一样绘制。
第3个回答  2012-06-19
一般来讲,在盘柜单线系统图中,通常用一个方框中间加一个M来表示电机综合保护器,取代原热继电器位置。保护器一般使用AC220V做电源,要取自抽屉断路器下侧,不可在接触器或者其他类型的驱动器下侧,否则跳闸后保护器将失电无法查询故障原因。
第4个回答  2012-06-18
DSB 和热继电器一样追问

那里面的线圈需要得电吗?我看到有的要火线零线给他得电了

相似回答