如题所述

先检测环境温度是否在变频器的允许范围之内,如果环境温度超过了变频器的允许值,那就只能想办法改变环境温度了;如果环境温度是在变频器的允许范围内,那就是温度检测电路出现故障了,这个时候,就需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,来对变频器的硬件进行检测后,才能确定了。

变频器

扩展资料

变频器常见故障

一、过流(OC)

过流是变频器报警最为频繁的现象。

1、现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

二、 过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻损坏。

在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-13
富士变频器报低温故障可能有多种原因,需要具体排查。以下是一些可能的原因和处理方法:
冷却风机异常:富士变频器需要有良好的散热条件,如果冷却风机出现故障,可能导致变频器内部温度过高而报低温故障。可以检查风机的运转情况,清洁或更换故障风机。
温度传感器故障:富士变频器内置温度传感器用于监测内部温度,如果传感器出现故障或损坏,可能导致误报低温故障。可以检查传感器的接线和状态,更换故障传感器。
散热器故障:富士变频器内部散热器的堵塞或故障可能导致内部温度过高而报低温故障。可以检查散热器的状态,清洁或更换故障散热器。
控制电路故障:如果富士变频器内部控制电路出现故障,也可能导致误报低温故障。可以检查控制电路的状态,修复或更换故障电路部件。
需要注意的是,在进行任何维修和更换部件之前,一定要先切断电源并遵守相关安全规定。