求电接点压力表自动控制稳压泵启动和停止,手动也要。急急。。。。

一个中间继电器有4组常开4组常闭的那种,一个交流接触器,一个热继电器,一个YX-100的电接点压力表和一个装换开关。怎么接,求电路图,有实物图就更好了 谢谢各位。。。。。

电接点压力表控制接线图;

图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。

图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的。

 

电接点压力表接线
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。

上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-23


这个图是下限启泵,上限停泵。供参考。

追问

这个是两个中间继电器的?有没有只使用一个啊??

追答

我的手上没有使用一个的图。
这个图就很好用,两个中间继电器也不占什么地方,也不贵。运行非常可靠。

追问

能不能想一下怎么改一下哈??如果不要手动控制就一个自动和关闭,能不能改成一个中间继电器啊??谢谢了!!!!

追答

不行

第2个回答  2016-07-22
目前已有智能电接点压力表问世。接线很简单,不需要中间继电器。只要把电接点压力安装好,照使用说明书接好线便可。
第3个回答  2019-05-14
一个中间继电器能,我就是这么做的,
相似回答