s7-200的AI扩展EM231对温度信号采集时温度传感器要接温度变送器再跟它相连接吗?
例如Pt100 直接接EM231吗?
举报该问题
推荐答案 2012-06-05
pt100 用EM231 RTD模块。直接接线就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8Y83WqpN.html
相似回答
温度变送器
如何接入PLC
200的
模拟量输入模块
em231
答:
这样看你的
温度变送器
的输出是电压还是电流,如果是电压信号出来的两根线分别接入模块某一路的正负端(如A+/A-),如果电流信号需要将模块上正和R短接(如A+和RA短接接正极,A-接负极),一般常见的有0~10V和4~20mA两种,数据分别是0~32000和6400~32000 ...
西门子plc
200
温度变送器
输入4-20mA 模块
em231
如何编程读出温度,-40...
答:
在
S7-200
中,0-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-20mA
温度传感器
的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设...
请问这个是
温度传感器
还是压力传感器?可以把
它接
到西门子224xp本体上...
答:
这是热电偶,224XP不能接,必须使用
EM231扩展
模块
s7-200
如何接受热电阻
信号?
答:
用模拟量扩展模块
EM231
测量温度和监视指定温限,在该模拟量模块的一个输入通道上连接PT100
温度传感器
。为了把PT100
的温度
变化的电阻转换成电压,模拟量输出作为恒电流源而使用,即输出 12.5mA恒电流(如果PT100不允许12.5的大电流则应该作相应的调整〕 供给PT100传感器。在这个电路中,产生了5mV/C(...
西门子
EM231
AI
2*RTD 接入PT100
温度
感测器来做PID控温该怎么程式设计...
答:
西门子
EM231
AI
2*RTD 接入PT100温度感测器来做PID控温该怎么程式设计 直接使用PID向导 输入量为 你
接温度
计的那一路的模拟量(直接读取就是放大了10倍
的温度
值,使用时除以10) EM231 AI2*RTD的第一路为AIW0、第二路为AIW2 (若CPU为224XP以上,则向后推一路,即EM231 AI2*RTD的第...
西门子plc
200
温度变送器
输入4-20mA 模块
em231
如何编程读出温度,-40...
答:
Dm-D0)+A0。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。最后,不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
温度变送器
按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。根据该方程式,编译并运行程序,观察程序状态,对照仪表显示值即得出温度的显示。
EM231
4TC模块与热电偶
连接
,之间需要加
温度变送器吗?
答:
你好,我是专业做热电偶和热电阻的 你的这个情况如果引线不长的情况下,不需要加
变送器
大家正在搜
ai什么时候用到扩展
AI扩展外观
ai对象扩展怎么用
ai为什么不能扩展成对象
illustrator扩展
ai扩展怎么用
ai扩展形状在哪里
ai图形怎么扩展
ai扩展快捷键
相关问题
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23...
[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度
求西门子S7-200PLC用温度变送器和EM231模拟量模块...
西门子S7-200用EM231采集温度模拟量,电流是4-20...
西门子EM231 AI2*RTD 接入PT100温度传感器来...
西门子PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20...
怎么把pt100的温度信号发送给s7-200plc,不用EM...
s7-200如何接受热电阻信号?