三菱FX-2N PLC 与三菱D700变频器通讯出错,求各位大神帮忙看看,谢谢!

现在想通过plc给定10HZ 频率给变频器,但是变频器物反应,下面是程序和变频器的一些参数设置,求各位帮忙看看

朋友你写错程序了。通信格式字H0C96应该存储在D8120存储器中,而你把H0C96存储在D8210存储器中,存储地址不对,所以就通讯不上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-01

是用模拟量端子输出控制变频器,还是用通讯方式控制?

通讯的话,用的是什么协议?是mudbus协议吗??

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-12-30
好复杂 ,建议直接找那种现成的程序来参考
第3个回答  2018-09-27
是你那个pr549改为0吧
相似回答