消弧线圈电抗越小越好
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-03
是对的。
消弧线圈电抗越小越好是因为,消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。
消弧线圈顾名思意就是灭弧的,是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8W8IpYpvIppYIIGNY.html
相似回答
消弧线圈
的作用是什么?
答:
从发挥消弧线圈的作用上来看,
脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上
。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生各种谐振过电压。如煤矿6KV电网,当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电...
什么是脱谐度?(
消弧线圈
)
答:
欠补均可运行,方式非常灵活。能较好地抑制弧光接地过电压、断线过电压和传递过电压等。消弧线圈的调谐方式可分为预调式和随调式两种。依据
消弧线圈电抗
的调节方法,可分为电动有载调匝式、直流偏磁式、调气隙式、调容式等等。
消弧线圈
与灭弧线圈的区别?
答:
正常运行时,
消弧线圈
中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。灭弧...
消弧线圈
的直流电阻很小,而
电抗
很大。如何理解
答:
消弧线圈
的结构与单相变压器的结果相似,内部结构是一个具有多间隙铁心得可调线圈,它的电阻值很小,是指对直流电而言,线圈的直流电阻值R=U/I;
感抗
值很大,是指对交流电而言,感抗XL=2πfL
消弧线圈
的构造?与变压器的不同点有哪些?
答:
消弧线圈
是一个具有铁心的电感线圈,线圈的电阻很小,
电抗
很大。线圈具有抽头,电抗值可用改变线圈的匝数来调节,铁心具有较大的空气间隙。
中性点经
消弧线圈
接地,消弧线圈的电感值怎么确定?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈
接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压的等级...
简述
消弧线圈
的工作原理。要通俗点呀
答:
使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当
消弧线圈
正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。
大家正在搜
电压越高电抗越小
消弧线圈和电抗器的区别
电抗器经小电抗接地
为什么磁阻越大电抗越小
并联电抗器中性点加小电抗
电抗器中性点小电抗作用
消弧线圈电压
气隙越小电抗
电流大电抗小