77问答网
所有问题
西门子440变频器接线图din是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-08
D就是数字 in就是输入、就是数字输入点、其实一般就是PLC的24V输出 然后接到上面的输入点、一般用于速度控制的就是5、6、7、8四个点、然后有报警输出啊19、20号脚,自己看看M440的说明书吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8W883I38.html
其他回答
第1个回答 2019-03-21
D数字
in输入、数字输入点、其实般PLC24V输
接面输入点、般用于速度控制5、6、7、8四点、报警输啊19、20号脚自看看M440说明书吧
第2个回答 2012-06-07
数字量(或开关量)输入点。
相似回答
mm
440变频器
AIN
是什么
意识
答:
DI Digital Input(数字量输入)DO Digital Output(数字量输出)AIN Analog Input(模拟量输入)AOUT Analog Output(模拟量输出)学过电气或者计算机相关专业的应该学过数电、模电这些课程的都知道这些东西。
西门子变频器
M440多段
接线
5,6,8,和9
是什么意思
?
答:
5是端口1(
DIN
1),6是端口2(DIN2),8是端口4(DIN4),9上4V公共端。
西门子变频器是
由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。变频器以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的...
请教
西门子
MM
440变频器
电源输出端子的问题。
答:
9 和DIN1短接是正转,9 和DIN2 短接是反转
9相当于 CM / com 。+10V 0V AIN1+ AIN1- 是接电位器。可调电阻。L1 L2 L3接输入电源。也可以是接L和N输入 即 380V 220V 这就是西门子MM440变频器外部接线图。内部参数照变频器使用说明书修改。
西门子变频器
报警输出端子 MM
440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体
接线
原理见下面的线路图:
西门子440变频器
答:
我刚对
440变频器
进行了调试,希望可以帮到你 在440变频器中,对数字输出端子5(
DIN
10)、6(DIN2)、9(公共线)进行
接线
,分别对应正转按钮、反转按钮、公共线 同时,对参数P0701设置为1(ON/OFF1),P0702设置为2(ON+反向/0FF)做以上设置后,可以用按钮控制电机的正反转 ...
西门子440变频器
电位器控制要如何调参数呀
答:
设置参数P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量
DIN
1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
西门子
mm
440变频器
如何设置参数?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通
DIN
1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
大家正在搜
西门子430变频器端子接线图
西门子440变频器接线图
西门子变频器接线端子说明图
西门子430变频器外控接线图
西门子变频器440端子图
西门子变频器控制线怎么接
西门子变频器v20接线
西门子变频器外部启动接线
西门子变频电机接线图
相关问题
西门子440变频器怎样接线
西门子变频器M440多段接线5,6,8,和9是什么意思?
西门子440变频器四档速如何接线?
请教西门子MM440变频器电源输出端子的问题。
西门子变频器440外部继电器的端子是什么意思
西门子440变频器端子控制正反转怎么做