格力吸顶空调开机红灯连续闪亮6次,是何故障?烦请哪位专家和高手指点~~~

请问还会有其他情况吗?

格力吸顶空调开机指示灯闪6次 ,红灯闪6次为通信故障,绿灯闪6次为压缩机排气管温度过高。

一、处理方法:

1、对照接线图检查室内外连接线是否正确;

2、换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;

3、换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压器的一次绕组两条线互换即可。该机经检查为室内机电控板不良。更换电控板后机器故障排除。

二、四灯天花空调机故障代码表:

除霜提示,闪烁1次/1秒,开机显示(运行灯)。

防冷风提示,闪烁1次/3秒,开机显示(运行灯)。

室温传感器故障,运行灯闪烁2次/4秒,关机显示,保护灯常亮。

管温传感器故障,运行灯闪烁3次/5秒,关机显示,保护灯常亮。

室外机异常,运行灯闪烁4次/6秒,关机显示,保护灯常亮。

室内蒸发器结霜保护,运行灯闪烁5次/7秒,关机显示,保护灯常亮。

外反馈故障,运行灯闪烁7次/9秒,关机显示,保护灯常亮。

过热保护,运行灯闪烁8次/10秒,关机显示,保护灯常亮。

水泵故障,运行灯闪烁9次/11秒,关机显示,保护灯常亮。

扩展资料:

格力空调故障代码:

系统高压保护 E1 运行灯 灭3S闪烁1次。

内机防冻保护 E2 运行灯灭3S闪烁2次。

系统低压保护 E3 运行灯灭3S闪烁3次。

压缩机排气保护 E4 运行灯灭3S闪烁4次。

低电压过流保护 E5 运行灯灭3S闪烁5次。

通讯故障 E6 运行灯灭3S闪烁6次。

模式冲突 E7 运行灯灭3S闪烁7次。

防高温保护 E8 运行灯灭3S闪烁8次。

防冷风保护 E9 运行灯灭3S闪烁。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
闪6次 通讯故障,就是内外机电路板不能沟通信号,大多是老鼠把连接线咬断了,也有可能是电路板问题本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-06-27
格力空调天井机红灯闪烁6次什么故障
第3个回答  2012-06-14
可能是因为缺氟。