消防烟感,手报(带电话插口)怎样接线?需要用到什么工具?

如题所述

首先先说,信号线。其均为总线制,也就是说,只需要两颗线(ZR-RVS)即可,烟感与手报都为并联。咱在说电话线,用屏蔽线,为了抗干扰,接到手报的电话插口的接线端即可。工具也就钳子、螺丝刀就足以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-09
消防双自动接线,理论上来说,应该用到螺丝刀,钳子,冲击钻,塑料膨胀管,螺丝,电烙铁,焊锡丝等。
第2个回答  推荐于2016-07-15
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接本回答被网友采纳