局部放电是长期退化和最终导致电绝缘失效的主要驱动因素之一。PD能量主要以热量消散,但也以声音和光的形式消散。隔热材料在过热时会降解。尽管局部放电能量很小,但每秒可以在同一位置发生数百或数千次。
另外,在此过程中会产生侵蚀绝缘材料的臭氧,会发生与绝缘材料化学破坏相关的破裂,并且绝缘材料中围绕空隙的绝缘材料的电导率会增加。PD也可能导致电缆绝缘层中的“树状”。树木是随着时间的流逝而扩展的多个部分传导的放电通道,就像树的树枝一样。
如果逆变器驱动电源系统使用不正确,则变压器局部放电可能每秒发生数千次,严重时会导致电动机在数小时,数周或数月内发生故障。
底线:局部放电会导致绝缘材料逐渐变质,最终导致电气击穿。请注意,尤其是在高压设备中,PD的水平较低可能很好。
何时何地发生局部放电
暴露于电场中,当电应力超过临界值时,在绝缘系统的微小空隙中会发生瞬时气态电离。这种电离加上足够高的电应力会产生局部放电。
如图所示,空隙可以在任何位置。有了绝缘层,层间空隙的机会就会增加。
绝缘表面也会发生局部放电。二手旋转设备通常在绝缘层的外面有一层污染层。如果绝缘表面上的这种“污垢”或水分不均匀或不连续,则表面可能会放电。如下图所示,如果从导体到绝缘体表面存在污染的绝缘裂纹或高导电路径,则尤其如此。
回复者:华天电力
什么是局部放电?
局部放电 (PD) 是中压和高压电气资产绝缘内发生的小电火花。每个不连续的局部放电都是绝缘内气穴电击穿的结果。这些放电会腐蚀绝缘并最终导致绝缘失效。
HMJF-2010A无局放测试仪
通过局部放电测试和监测解决方案获得的数据可以提供有关绝缘质量及其对整体设备健康影响的关键信息。由于局部放电活动通常在绝缘失效之前就已经存在,因此资产管理者可以随着时间的推移对其进行监控,并就设备的维修或更换做出明智的战略决策。这些预测性诊断可帮助公司在意外中断发生之前确定资本和 MRO 投资的优先顺序。局部放电测试结果有助于预测关键资产的未来性能和可靠性,包括:
1.电缆、接头和端接
2.电力变压器和套管
3.开关柜
4.电机和发电机
故障不仅限于服务老化的设备。新安装设备的验收测试从一开始就建立了可靠性。验收测试可以:
1.验证原始制造商的测试数据,并确定安装期间或安装后因安装不当、设计不良和/或工艺不佳而导致的绝缘损坏。
2.识别过早故障并捕获基线数据以在资产生命周期内趋势资产健康状况,以确保最大的投资回报。