约克空调螺杆机组供回水温度为11℃29℃是不是不正常/???怎么能调供回水温度???

如题所述

根据我多年使用约克牌螺杆机的经验,一般情况下,冷回水温度为9—11℃,冷供水温度为7—9℃,两者之间的温差应为2—3℃较为合理。另外供水压力大于回水压力2MPa比较合适,如果相差太多,将会对主机会造成影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-04
二次供水是变频的吗,压差设定太小,增大压差,还有你的供水温度设定是5or7or8or9,你不说谁知道呢,假如是7度,那你再开一台冷水机啊,
第2个回答  2012-06-01
你这个是机组在什么工作状态下的参数,如果是刚开始运行,可能问题不大。如果运行一段时间依旧温差这么大,则应考虑换机组或是换循环水泵了
第3个回答  2012-06-01
正常最大供回水温差5度,现在17度了。大大超标。

先检查测温探头,出水温度11度,回水温度最高不超过16度,16度的温度与29度的温度,用手摸都应该能感觉出来。

若回水温度真是29度,则肯定是水路问题,水流量太小了。
1 检查水泵开启数量,若是2用一备,看看是不是只开了一台水泵。
2 检查备用水泵有没有反转,若反转,说明备用水泵止回阀坏了。
3 检查水泵有没反转,相序错了。
4 检查阀门有没完全开启,特别是闸阀,阀杆阀芯脱落了。
5 检查供热旁通阀是不是没关。
6 检查Y型过滤器,看看是不是堵了。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-06-01
哪有这样的,赶紧找厂家吧,还在这里乱问,老板要骂你了,哪有空调效果阿