77问答网
所有问题
自来水管道与污水管道冲突怎么办
自来水管道已经铺设完毕,不能改动,污水管道正在铺设,刚好与自来水管道有冲突,怎么办?
举报该问题
推荐答案 2012-06-04
优先考虑自来水管改道,因为自来水是有压管道,改道之后没多大影响,若是排水管,就有可能影响到整个排水管网的整体标高。
若是自来水管道实在是不能改,排水管只能绕道,做一个倒虹吸管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W88vWGN3N.html
其他回答
第1个回答 2012-06-04
改个屁,我告诉你怎么做。高程冲突就增加个检查井吧,自来水管不可能比污水管大吧。把井做大点,让污水翻水就可以了,但要考虑污水管的腐蚀,你那自来水管是什么材质?考虑保护防腐。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-06-04
是如果你施工上没有问题,是按图做的,那就让设计的人更改设计,这个问题涉及到很多方面的问题,没办法有统一的解决方式。
第3个回答 2022-11-02
怎么做虹吸管?这种情况下要求自来水管不能有接口。
相似回答
污水管与
给水管交叉,而且给水管在下面,按照规范要求
怎么处理
答:
根据《室外给水设计标准》GB50013-2018,P34页,第7.4.9 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,
给水管道应敷设在上面
,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于3m,钢套管的两端应采用防水材料封闭。GB50013-2018,P34页 请点击输入...
自来水管道与污水管道冲突怎么办
答:
优先考虑自来水管改道
,因为自来水是有压管道,改道之后没多大影响,若是排水管,就有可能影响到整个排水管网的整体标高。若是自来水管道实在是不能改,排水管只能绕道,
做一个倒虹吸管
。
管道
交叉
冲突解决
方法?
答:
排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,
宜采用倒虹管方法来处理
。排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,
可通过改变水断面的方法解决
。其它,
可应用包管处理,管材选择
等方式灵活根据需求处理。更多关于工程/服务/采购类的标...
污水管与
给水管交叉,而且给水管在下面,按照规范要求
怎么处理
答:
按要求是污水管是不能在给水管上方、如在下方间距不小于一米、且给水管在交叉部位不能有接头,
给水管的污水管需做防护、加套管
。
排水
管道与
其他管道交叉
处理
方法是怎样的?
答:
4)雨水管道让
污水管道
。5)支管避让干线管。6)小口径管避让大口径管。7)可弯曲管道让不可弯曲管道。8)临时管道让永久管道。9)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。10)应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。2、新建排水
管道与
其他管道(线)交叉,高程未发生
冲突
的...
小区把
自来水管和污水管
接到了一起
怎么办
?
答:
协商小区物业,重新接管道,还不行就投诉。
污水管与自来水管
不能接到一起
求 给水管施工时下穿其他
管线
时的注意事项(技术要求)。
答:
在城市排水管渠的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管渠与先行建成的各类专业
管线
(道)相互交叉,并在高程上发生
冲突
的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管渠基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、
污水
,同时实现沟道自清。当排水管渠的设计高程与埋深一经确定后,...
大家正在搜
污水管道与自来水管道最小距离
污水管道挨着自来水管道可以吗
自来水管道和污水管道相邻
污水管道和自来水管道安全距离
自来水管通过污水管道可以吗
自来水管污水管在一个井内么
污水管道和自来水可以走一起吗
自来水管道在污水渠
自来水管道穿污水井
相关问题
地下室风管和给排水管有冲突时怎么调整
请教:给水管道与排水管道在相交处标高发生冲突时的具体处理办法
给水管道、排水管道与其他管道交叉时应如何施工
家里所有所以的自来水管跟污水管链接在一起可以伐,会有什么后遗...
市政工程施工中自来水管和污水管怎样安置?
住宅小区自来水管道从污水管道上穿过可以吗?
居民自来水管道事故纠纷问题求解决
市政工程施工中自来水管和污水管怎样安