77问答网
所有问题
电梯井砖砖砌体已经全部砌到顶,现在需要加圈梁怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-07
楼层低,尺寸有富裕的话,可以在墙上开槽加槽钢,占用一部分井道尺寸,拉接到前后
构造柱
上当作圈梁 。楼层高,没富裕的的话,那只能扒了重来~
圈梁是指在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁也叫
地圈梁
(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。圈梁是在房屋的
檐口
、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W88qGIqq3INY3Ip83W.html
其他回答
第1个回答 2015-07-17
几层的楼,井道的宽深尺寸有没有富裕 。
楼层低,尺寸有富裕的话,可以在墙上开槽加槽钢,占用一部分井道尺寸,拉接到前后构造柱上当作圈梁 。
楼层高,没富裕的的话,那只能扒了重来~~~
话说你们没经验啊,这种框架结构的井道肯定是要加圈梁的啊。如果施工的时候甲方还没有定好厂家,没有人给你们做技术交底,要么直接找设计院按常规两米五一档出圈梁做法,要么直接更甲方说这个空着暂时别填满,免得现在又头疼又要二次返工,好麻烦哪
本回答被网友采纳
相似回答
...壁是用
砖砌
的半高处必须
加圈梁
吗?如果墙
已经砌筑
完毕,在不拆墙的情...
答:
不一定非要混凝土圈梁,在需要圈梁的地方,剔槽加槽钢也行,如果井道尺寸允许,加槽钢也行
。这个项目电梯公司介入怎么这么迟的?一般情况下都会提前告知施工加圈梁的啊。而且你也太缺乏经验了吧,这种框架结构建筑,电梯井都是要加圈梁的,任何电梯都要加的。这种施工前就应该和甲方沟通的,找厂家来配合,...
电梯井
道的
圈梁
是
怎么
设置的?
答:
1.装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。2.现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设
圈梁,
但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
奥蒂斯电梯型号3200,如果
电梯井
是砖混结构的话,如何预留
圈梁
?
答:
3米
电梯井圈梁
答:
电梯井
道圈梁是为了提高井道强度而存在的。一般砖墙结构的井道安装导轨支架不能直接安装
,需要圈梁
。因字数限制导轨支架排布就不发了,如想了解可继续追问。
电梯井圈梁
到底
怎么
设置,设置在哪个位置啊,还有电梯井门过梁是不是跟...
答:
没法直接说的。门头过梁和
圈梁
一样,都是要求梁高300,与墙同宽的,都是要求布筋浇筑,不允许在空心砖里打孔灌水泥冒充。门头过梁只需要拉接到俩边的结构柱上即可,不需要和其他圈梁接在一起~~~按标高的话,也很难接到一起的~~~圈梁有不同间距尺寸,但门头过梁基本都是梁底2米2 净空设置的。
电梯井
道无
圈梁,
用穿墙螺栓可不可以
答:
内外用100X5mm的钢板做成回字形大小两个方框,用穿墙螺栓固定在
电梯井
墙上,每2500mm高一道,当然可以当作
圈梁,
不过还是通过原设计单位为好。
哪位高手能告诉小弟
,电梯井
道的砖墙具体用什么材料有相关的强制性规定吗...
答:
防火,抗风,封闭要好。用MU10多孔
砖加圈梁
可以,但是要抹灰,不能漏风
大家正在搜
砌体电梯井需要抹灰吗
电梯井道砌体要求
电梯井砌体要防水吗
电梯井道用什么砖砌筑
电梯井道圈梁设置要求
电梯井圈梁
电梯井砌砖可以吗
电梯井用什么砌墙
电梯井道砌砖
相关问题
电梯井壁是用砖砌的半高处必须加圈梁吗?如果墙已经砌筑完毕,在...
我的电梯井道已经砌了2面墙,24墙的实心砖,现在电梯公司说在...
消防电梯井道采用加气砼砌块砖砌加圈梁可以吗
电梯井砌砖圈梁在本层居中设置,那么中心应在圈梁什么位置
砌体的平梁,电梯井圈梁,门过梁和构造柱的问题
电梯井用实心红砖砌,无圈梁,可以加槽钢代替吗
如果电梯井墙体是砖砌体,内伤需要粉刷吗
电梯井需要设圈梁嘛