求余热发电505系统的中文版说明 具体讲解了系统的使用细节

真诚的谢谢你 我还想知道有没有 505的模拟软件 或是在说清楚的资料没有

•静态标定

    注意:为保证机组和人身安全,作静态标定时, 按505面板上EMER-键, RGENCY STOP键,

使505处于跳闸状态,并确保蒸汽是被隔离的静态标定的目的是确保下面几个信号一一对应

(见后附表格)

    1) 当505输出4mA时, 调整电液转换器上电位器×。

把二次油压调整为1.5bar, 再调整错油门上调整螺钉, 使油动机上指针指示O.

    2) 当505输出20mA时, 调整电液转换器上电位器× .

把二次油压调整为4.5bar, 再调整反馈板上调节螺钉, 使油动机上指针指示hvmax

上述1).2)过程反复进行, 直至上点和下点都对应为止.

505操作

 电液转换器操作

    电液转换器是德国VOITH公司的产品,能把4-20mA模拟信号转换或符合要求的控制油压。其调整进程如下:

    1) 当开机条件具备时进行暖管.

    2) 用启动装置升启速关阀.

    3) 按505面板上REET、RUN键, 调阀开始打开, 汽机转速升至IDLESPEED进行低速暖机.

  •升速

    低速暖机结束, 按F3、YES键, 汽机按设定的升速率, 升速。

    在升速过程中, 按ADJ  或  , 停止升速.

    进行高速暖机, 暖机结束后, 再按F3、YES键,恢复自动升速至目标转速RATED EED(等于下限转速 MIN SPEED); 也可按F3、NO键,使转速回到低速暖机转速。

  •投遥控

当转速升到下限转速后, 按F4、YES键,投入遥控。这时可用外部模拟信号4-20mA提升转速至上限转速(MAX SPEED);若想退出遥控按F4、NO.

  •可控停机

按STOP、YES键, 汽机转速回落;

    若想  停机, 按STOP、NO.

  •按F2+ADJ▲, 505可以提升转速真情越过上限转速,直至危急遮断器动作; 如果越过电

跳转速但设到机电转速时释放按键, 则转速回落到电跳转速时, 505内停机继电器动作。

  •紧急停机

    按EMERGENCT STOP.505输出至O, 关闭调阀;并把触点信号输给保护系统, 联锁关闭速关阀切断汽源。

  •动态参数调整

    排队其它原因后, 可调整动态参数, 减少转速波动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考