检查井的位置

如题所述

检查井的位置通常设置在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上一定间隔处。在直线管段中,检查井的最大间距应根据具体的清通方法等因素来确定。检查井的最大间距以及管径或暗渠净高的最大间距如下表所示:
| 管径或暗渠净高最大间距(m) | 污水管道 | 雨水(合流)管道 |
|--------------------------|----------|----------------|
| 200~400 | 40 | 50 |
| 500~700 | 60 | 70 |
| 800~1000 | 80 | 90 |
| 1100~1500 | 100 | 120 |
| >1500,且≤2000 | 120 | 120 |
检查井的各部分尺寸应符合以下要求:
1. 井口、井筒和井室的尺寸应足够宽敞,以便于养护和检修。爬梯和脚窝的尺寸、位置也应考虑到检修和上下的安全。
2. 检修室的高度在管渠埋深允许的情况下,一般应为1.8m。对于污水检查井,高度应从流槽顶起算;对于雨水(合流)检查井,高度应从管底起算。
检查井井底宜设置流槽。污水检查井的流槽顶可与0.85倍大管管径相平,而雨水(合流)检查井的流槽顶可与0.5倍大管管径相平。流槽顶部宽度应满足检修需求。在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应根据转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径。
位于车行道和经常启闭的检查井,应采用具有足够承载力和防盗功能的井盖与井座。位于路面上的井盖,应与路面齐平;而在绿化带内的井盖,可以略微高出地面。在污水干管每隔适当距离的检查井内,必要时可设置闸槽。当接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数量不宜超过3条。检查井与管渠接口处,应采取防止不均匀沉降的措施。
泵站前一检查井,应设置沉泥槽。压力管渠上应设置余波滑压力检查井。雨水口的型式、数量和布置,应根据汇水面积产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式来确定。雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口的个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。在坡段较短的情况下,可在最低点处集中收水,此时雨水口数量或面积应适当增加。雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。在有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。欢迎选购我公司生产的检查井。