电缆怎样放线

如题所述

小盘电缆可用支架支撑电缆盘,边转动电缆盘,边放线。至于成圈小包装的电缆,可采用手工放线,从外圈一头放起,正反两个方向各放几圈,这样可以有利于退纽、不打结。电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。

电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序,即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。

扩展资料

电缆放线说明:

1、电缆敷设前用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。

2、在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。

3、搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。

4、电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。

参考资料来源:知网—浅议测量放线的技巧

参考资料来源:知网—RTK/全站仪条件下的施工放线方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-12

大盘电缆建议用电缆车放线;

小盘电缆可用支架支撑电缆盘,边转动电缆盘,边放线。

至于成圈小包装的电缆,可采用手工放线,建议从外圈一头放起,正反两个方向各放几圈,这样可以有利于退纽、不打结。

第2个回答  推荐于2017-09-13

 电缆的放线过程中,放线的方式还是值得注意的。采用不正确的方法不但损伤电缆,而且会减慢施工进度。

如上图就给出电缆在不同情况下的一个放线方式。比如最下面的,如果采用“S”型的放线,电缆很容易被损伤,放线时电缆多转了几个弯,拖动起来更加费力,其实施工的速度是会受到不小的影响的。

相似回答