第1个回答 2012-06-19
这种现象非常正常。
因为闪电会产生电磁场,在导体中产生一定的感应电流,会导致通过漏电开关的火线零线的电流之和不为零,于是漏电开关动作,这也是漏电开关的原理。这并不需要直接电击,避雷针、网只能避免直接电击,但是不能避免闪电产生的电磁场。线路并没有问题。
解决的办法是安装一个浪涌保护器。
第2个回答 2020-07-29
我老家的和你一毛一样,为此,我还更换了所有电线,包括装了地线,甚至连同开关,插座灯具等等,基本上算得上翻新了,用了快十年的。然而,一打雷就跳闸,找了供电局的所谓大师,都是说我线路有问题,卧槽他大爷,劳资前后花了几千大洋翻了一番,经过仔细观察,平时空开,漏保等均正常工作,只有打雷的时候才会跳闸,很明显和雷电有关,加上地理位置比较引雷,于是先解决掉楼顶等高处引雷的因素,然后在总开关下接入一个浪涌保护,将底线接好,做好危险提示标记,地线接入地下2米深。之后几年到今天,所有雷雨天气,一次都没跳闸。
第3个回答 2019-11-03
假如打雷应该跳漏电开关,而没跳那就要击坏电器,把漏电去掉换空开,失去了漏电开关的保护作用,太危险了