220高压电缆外套绝缘值要求是多少?

220高压电缆外套绝缘值要求是多少?

高压电缆外套绝缘值计算:

    对于高压电缆一般不采取测量对地绝缘电阻来判定电缆是否合格,尤其对于交联聚乙烯绝缘电缆(绝缘电阻值很大,不易测量),通常都是采取交流高压试验和局部放电试验(局部放电量,例行试验不大于10pC,型式试验不大于5pC)来判定电缆绝缘的状况和电缆是否合格。

    测量电缆的绝缘电阻,可在电缆上取样,须进行规范化处理,由有经验的试验人员测定。测出绝缘电阻后,再用以下公式计算体积电阻率ρr或绝缘电阻常数K1,与技术指标进行比较。

     ρr=2πLR/[   ln(D/d)]   (Ω·cm) K1=(LR×10^-10)÷[ lg(D/d)]=0.367ρr×10^(-10)   (MΩ·km) 式中:

    L——电缆试样的长度,

    m R——电缆绝缘电阻的实测值,

    Ω D——电缆的绝缘外径,

    mm d——电缆的绝缘内径,

    mm 电缆的绝缘电阻随温度升高急剧下降。

    实测表明,XLPE绝缘由20℃升至90℃,绝缘电阻下降约1%。

    对于64/110kV的交联聚乙烯绝缘电力电缆,给出20℃绝缘电阻的以下参考数据: 

    对于导体截面:240mm^2   绝缘电阻(20℃)16500   (MΩ·km); 

    对于导体截面:300mm^2   绝缘电阻(20℃)15200   (MΩ·km); 

    对于导体截面:400mm^2   绝缘电阻(20℃)13300   (MΩ·km); 

    对于导体截面:500mm^2   绝缘电阻(20℃)12200   (MΩ·km); 

    对于导体截面:630mm^2   绝缘电阻(20℃)11000   (MΩ·km);

    对于导体截面:800mm^2 绝缘电阻(20℃)9700 (MΩ·km)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-27
220V还是220kV
第2个回答  2016-09-27
500V以上。
相似回答