家用的空气开关就是单相的,分1P,2P,漏电空气开关分1P+N,2P+N,N是指零线。P即是位,1P表示1位,+N就是加零线位。

p加n,3p加n。一p就是只控制单相火线,1p加n的是控制一相火线,零线是直通的。3p加n就是控制3相电加零线直通。加n的都是带漏电保护器的。当然2p,3p也有带漏电保护器的。

扩展资料:

空气开关的接线方式

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉。

需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。

安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。

如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。

因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。

抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。

特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

参考资料来源:百度百科--漏电开关

参考资料来源:百度百科--空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-26
空气开关一般有一p,2p,3p,4p。1
p加n,3p加n。一p就是只控制单相火线,1p加n的是控制一相火线,零线是直通的。3p加n就是控制3相电加零线直通。加n的都是带漏电保护器的。当然2p,3p也有带漏电保护器的。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-26
家用的空气开关就是单相的,分1P,2P,漏电空气开关分1P+N,2P+N,N是指零线。P即是位,1P表示1位,+N就是加零线位。
第3个回答  2018-02-26
空气开关有1P、2P、3P的,漏电开关有2P、3P、4P的。这个P是指每一组开关有几个接线口的数量。N则是零线的表示。
第4个回答  2018-02-26
P=极 相当于位